J’ai un débitmètre qui peut communiquer en ethernet ip et en hart
J’aimerais savoir quel sont les différences , avantages et inconvénients des deux , parce que pour le coup je vois pas trop
Je l’ai mis en ethernet ip car j’ai pas ce qu’il faut pour l’utiliser en hart mais si c’est vraiment plus avantageux je peux acheter le nécessaire
Merci
Ethernet/ip ou hart. ?
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Tu travailles en zone ATEX?
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1045
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
il me semble que le hart permet par exemple de se connecter à un capteur pour régler des infos comme échelle, filtre...
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
En effet le HART permet de se connecter sur l'instrument à fin de paramétrage, étalonnage etc... et ce à distance depuis l'armoire en salle de contrôle, sans avoir à se déplacer sur chaque capteur. l'inconvénient c'est que c'est lent.
C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.
C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Merci de ces infos
Évidemment ça doit sûrement être plus coûteux
Évidemment ça doit sûrement être plus coûteux