Tu fait du graphe graphique ou le pseudo graphe qui existait avant ?
Si c'est du graphique, j'ai jamais utilisé car ça n'existait même pas sur les premières versions de Machine bidule et je ne sais pas si on peut travailler sur les étapes dans le code.
JC
Edit : Extrait de la doc :
Bits de contrôle en Grafcet (SFC)
Bit de contrôle
Nom
Description
%S21
Initialisation du Grafcet
Si le bit est à 1, les étapes initiales du POU Grafcet sont évaluées.
%S22
Remise à zéro du Grafcet
Si le bit est à 1, les étapes sont désactivées et l'exécution reprend du début.
%S23
Préréglage et gel du Grafcet
Si le bit est à 1, l'exécution du POU Grafcet est arrêtée jusqu'à ce que le bit passe à 0.
%Xi
Etapes Grafcet
Les bits %X1 à %Xi sont associés aux étapes Grafcet. Le bit d'étape %Xi est à 1 lorsque l'étape correspondante est active et à l'état 0 lorsqu'elle est inactive. Il ne peut pas être écrit en langage Grafcet (SFC).
Si t'es vraiment en SFC t'es chocolat
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."