M340 et OPC ua

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: M340 et OPC ua

Message par autoschnei »

J'ai bien données intégré de l'automate et j'ai coche "dictionnaire de donnés".

Mais est-ce que je dois faire plus de chose ? C'est la question...
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 et OPC ua

Message par MiGaNuTs »

autoschnei a écrit : 11 juil. 2024, 12:07 J'ai bien données intégré de l'automate et j'ai coche "dictionnaire de donnés".

Mais est-ce que je dois faire plus de chose ? C'est la question...
Ça dépends du serveur OPC qu'utilise ton client.

Si c'est OFS, tu coche la case dans 'automate, tu importe le .kvm ou le .stu dans OFS et t'a fini.
Si c'est un autre soft, aucune idée.

Par contre le M340 ne cause pas et ne causera jamais en OPC. Il ne fait faire que du Modbus (et quelques autres protocoles moyennant des cartes option. Mais y'en a aucune en OPC, du moins a ma connaissance)
C'est le serveur OPC coté PC qui fait passerelle Modbus <-> OPC
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: M340 et OPC ua

Message par autoschnei »

Mon client m'a dit ceci:

La GTC est développée sur l’application PcVue en version 16. Pour établir le lien OPC UA, nous utilisons l’application UA Gateway qui est une extension de PcVue.
Dessus nous renseignons les informations du serveur OPC donc de l’API : adresse IP, type de sécurité, utilisateur et mot de passe.
Une fois les informations renseignées et la communication établie, nous sommes capables de retrouver les tags OPC sur PcVue.

De ce fait, ai-je besoin de faire quelque chose pour la communication ou leur passe mon adresse IP suffit ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 et OPC ua

Message par MiGaNuTs »

L'adresse IP ils peuvent s'en passer si leur soft accepte ton fichier .stu en entrée et qu'il est bien conçu, vu qu'elle est dedans.
Si il prends que le .xvm il faut l'ip en plus du fichier.

Dans le doute tu peut leur donner les 3 : .stu, .xvm et l'IP comme ça tu te pose pas de question et ils se dé__rdent.
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: M340 et OPC ua

Message par autoschnei »

A la suite du message elle m'a dit:

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’application UA Expert pour vous assurer que le paramétrage de votre API est correcte. C’est un client test très fiable.

Ducoup il me faut un server OPC pour tester aussi ? ou juste UA expert c'est suffisant ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 et OPC ua

Message par MiGaNuTs »

UA expert EST ton serveur OPC.

édit:
Du reste après un petit check, UA Expert est le 'nouveau' nom de OFS dont nous parlions dans les messages précédents.
Décidément chez Schneider ils aiment bien changer les noms de leurs softs pour faire plus compliqué a chaque nouvelle itération.
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: M340 et OPC ua

Message par autoschnei »

D'accord et vous savez comment y paramétrer ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 et OPC ua

Message par MiGaNuTs »

autoschnei a écrit : 15 juil. 2024, 14:54 D'accord et vous savez comment y paramétrer ?
MiGaNuTs a écrit : 11 juil. 2024, 13:06 Si c'est OFS, tu coche la case dans l'automate, tu importe le .kvm ou le .stu dans OFS et t'a fini.
Pierro
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: M340 et OPC ua

Message par Pierro »

Salut,

Le M340 n'est pas OPC UA. Le logiciel OFS (OPC Factory Server) de Schneider à installer sur une machine Windows fait la convection du protocole UMAS/Modbus du M340 en OPC DA (et pas UA) et est soumis a licence... et en plus, pour rendre ce serveur OPC DA en OPC UA, tu dois encore passer par une passerelle de conversion type UAGateway...(encore payant) ca fait un sacré bordel tiré par les cheveux pour remonter juste un malheureux API a mon sens …

La solution la plus économique: utiliser Modbus (le seul driver pas payant de PCVUE) et qui est natif du M340.
2eme solution intermédiaire, travailler en OPC DA avec juste le serveur OFS (attention OPC DA ne fonctionne si le serveur n'est pas sur la même machine client OPC depuis une mise a jour Windows de mars 2023 renforçant DCOM)...
3eme solution: faire le montage évoqué ci dessus...

a+
Pierro
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: M340 et OPC ua

Message par Pierro »

MiGaNuTs a écrit : 15 juil. 2024, 14:49 UA expert EST ton serveur OPC.

édit:
Du reste après un petit check, UA Expert est le 'nouveau' nom de OFS dont nous parlions dans les messages précédents.
Décidément chez Schneider ils aiment bien changer les noms de leurs softs pour faire plus compliqué a chaque nouvelle itération.
Pour moi, UA Expert est un client OPC UA qui permet de se connecter a un serveur OPC UA. Le nom est trompeur car ches =S= ils renomment tous en ecostruxure truc bidule expert machin chouette :idea:
Répondre