[RESOLU] Sauvegarde d'alarmes périodiques et suppression après sauvegarde

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sauvegarde d'alarmes périodiques et suppression après sauvegarde

Message par itasoft »

ResumeAlarmes01.deleteAll(0,0); ne peut s"écrire que dans un script appartenent à l'écran ou se trouve le ResumeAlarmes01
-----------
clic droit sur le n° de l'écran contenant le résumé d'alarme et faire nouvelle action
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Theogar
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 23 juil. 2024, 13:59

Re: Sauvegarde d'alarmes périodiques et suppression après sauvegarde

Message par Theogar »

clic droit sur le n° de l'écran contenant le résumé d'alarme et faire nouvelle action
Parfait ! merci beaucoup, c'est ce qu'il me fallait et cela fonctionne parfaitement.
Répondre