Non, le nombre n'y est pour rien. Mais des Set/Reset multiples n'est pas conseillé du tout pour l'analyse.
La variable bit dont tu parles peut être aussi affectée ailleurs par le biais d'un tableau de bits duquel elle ferait partie, ou si c'est un bit de mot, le mot peut être écrit et donc modifier ce bit.
Autre point, les set reset multiples peuvent aussi faire que ta variable passe à Un, puis 0, puis 1, puis 0 dans toute l'exécution du programme. Du coup, lorsque tu la visualise dans une équation, ce n'est son état dans même équation que tu vois mais son état à la fin de tout le traitement.
Ensuite, cela dépend du type de variable utilisée. En siemens, lorsqu'on utilise une var temporaire, certains font l'erreur de croire qu'elle garde l'état du tour précédent! Nein, Das ist ein gross erreur! Cette temporaire est de la zone mémoire qui a pu servir ailleurs : son état est aléatoire!
Peut-être que dans ton cas l'équation de reset est valide, alors même si tu fait un set avant elle repasse à 0 lors de l'exécution du reset.
Ce serait bien de montrer ton superbe code en effet!