Serveur Modbus TIA v17

Message par andala »

Bonjour a tous,
je sollicite a nouveau votre savoir.
Je souhaite faire une com Modbus avec un modem Etic telecom (pour faire de l'envoi de données etc...) et c'est le modem etic qui va venir lire les information.
Je programme alors mon block server_modbus seulement, il il a toujours une satanée erreur.
Les infos sont les suivantes :
bloc.jpg
Value.jpg
Même en faisant ON/OFF sur le Disconnect, j'ai toujours l'erreur.

Une Idée sur cette erreur et comment régler ce probleme.

PS : j'ai modbus doctor mais je suis connecté en VPN via ce modem etic justement pour la programmation donc pas sur que ça passe a travers
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Serveur Modbus TIA v17

Message par DurandO »

Bonjour,
pour le code d'erreur, en cherchant un peu : time-out.

La valeur saisie pour InterfaceID correspond-elle bien au matériel ?
Dans le Hard doubleclick sur le module puis constantes systèmes.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Serveur Modbus TIA v17

Message par andala »

En effet, il s'agissait bien de l'ID.
J’utilisais déjà le ID 1 dans une autre com modbus (il était bien caché :) ) donc forcement ça passait pas
j'ai mis ID a 2 et la nickel !
Merci ;)