bonjour
je viens vers vous, puisque je batail a réaliser une communication Modbus RTU entre un démarreur ATS22 et un contrôleur M262.
pour intégré l'ATS22 j'ai procéder par l'ajout d'une fonction a partir du model, ou j'ai donner un nom au programme et trouver mon ATS.
une fois le programme installer j'ai bien rentrer le numéro de mon esclave.
puis j'ai ajouter un appareil esclave a ma ligne série. avec le même numéro de l'esclave du programme.
une fois ajouter j'ai crée deux Channel un pour écrire et l'autre pour lire.
je suppose que je dois mapper c'est Channel? faut il mappe bit par bit ou peut ton mapper la ligne Channel qui mappe tous les bit d'un coup?
puis une fois mapper faut il crée un pou pour faire fonctionner le Modbus?
les question sont peut être idiote pour certain, mais c'est loin d'être tous évident lorsque l'on commence dans l'automatisme.
Merci de votre aide pour m'aider a fait communiquer mon ATS22
comunication modbus rtu ats22 et M262
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
Donner la REF complète du M262 pour voir si ya bien un port série
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
Le m262 est un TM262L10MESE8T
Merci
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
d"après la photo vu sur le Web, ya pas de port série , je vois 3 ports Ethernet ???
le ModBus RTU c'est sur un port série RS485
(je peux pas vérifier car j'ai viré cette drouille infâme de soMachine de mon PC)
le ModBus RTU c'est sur un port série RS485
(je peux pas vérifier car j'ai viré cette drouille infâme de soMachine de mon PC)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
Il y a bien un port série sur cet automate
Celui ci ce trouve sur le port rj45 en haut à droite.
Celui ci ce trouve sur le port rj45 en haut à droite.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
OK, avait pas vu
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1577
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
Bonjour,
je t'ai fait un fichier d'exemple. Comme j'ai pas trouvé le moyen de "fichier tout fait", je passe par un esclave générique.
Je remonte l’état de l'ATS, les courants des 3 phases et la tension secteur et le code du dernier défaut.
J’envoie le mot de commande, mais en pratique je conseille plutôt de le faire par câblage que par un commande Modbus RTU, lente par nature.
J'ai rien optimisé.
J'ai pas vérifié si il faut commencer a l'adresse 1 ou a l'adresse 0, du coup je suis peut être décalé d'une adresse. J'ai pas trop vérifié les paramètres de com' de façon globale. Je me suis seulement attardé sur la définition du i-o scanning
J'ai mis peu de commentaires, mais normalement ça devrai suffire.
https://sourceforge.net/projects/pemphe ... t/download
je t'ai fait un fichier d'exemple. Comme j'ai pas trouvé le moyen de "fichier tout fait", je passe par un esclave générique.
Je remonte l’état de l'ATS, les courants des 3 phases et la tension secteur et le code du dernier défaut.
J’envoie le mot de commande, mais en pratique je conseille plutôt de le faire par câblage que par un commande Modbus RTU, lente par nature.
J'ai rien optimisé.
J'ai pas vérifié si il faut commencer a l'adresse 1 ou a l'adresse 0, du coup je suis peut être décalé d'une adresse. J'ai pas trop vérifié les paramètres de com' de façon globale. Je me suis seulement attardé sur la définition du i-o scanning
J'ai mis peu de commentaires, mais normalement ça devrai suffire.
https://sourceforge.net/projects/pemphe ... t/download
Re: comunication modbus rtu ats22 et M262
bonjour
merci beaucoup pour cette exemple, cela va surement m'être d'une grande aide.
je vais essayer prochainement.
dsl mais j'ai du mal a comprendre le communication Modbus SL
et comme suggérer si je vois que cela est trop fastidieux a piloter je passerait en commande local.
mais recevoir les information c'est bien aussi.
merci beaucoup pour cette exemple, cela va surement m'être d'une grande aide.
je vais essayer prochainement.
dsl mais j'ai du mal a comprendre le communication Modbus SL
et comme suggérer si je vois que cela est trop fastidieux a piloter je passerait en commande local.
mais recevoir les information c'est bien aussi.