Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par gregicam »

Bonjour à tous,

J'essaye de récupérer les données transmises par un capteur photoelectric e3jk-r4m1 afin de les utiliser dans mes programmes sur un automate M221.

Lorsque j'affiche l'état des entrées sur ecostruxure machine expert rien est détecté.

J'ai donc essayé de passer par une arduino pour voir si c'est la câblage qui est mauvais.

En passant par l'arduino je reçois les changements d'états. Savez-vous pourquoi je n'y parviens pas avec l'automate?

Le câblage de mon système est le suivant:
-Gris: 5V
-Bleu: GND
-Noir: GND
-Marron:24V
-Blanc: permet de récupérer l'information du changement d'état (pour arduino je l'ai relié à un pin et pour l'automate à une des entrée %I0)
612kWopyHuL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
Merci à tous pour votre aide !
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par Béryl »

C'est du Omron.
On dirait une cellule à relais.

J'essaierais :

Brun : +24V
Bleu : 0V
Blanc : potentiel pour retour info
Noir : retour info (normalement ouvert)
Gris : retour info (normalement fermé)

Si c'est ça, le noir au 0V, comme tu as fait, ça fait un beau court-jus dès que le relais colle !
A moins que tu ne pilotes par la masse.
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Je suis d'accord avec le câblage proposé par Béryl

L'entrée automate n'accepte que du 24VDC

Et si l'arduino à besoin de 5VDC, tu ne pourra pas donner l'information à l'automate et à l'arduino directement.

Eric
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Re: Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par gregicam »

Béryl a écrit : 07 nov. 2024, 15:21 C'est du Omron.
On dirait une cellule à relais.

J'essaierais :

Brun : +24V
Bleu : 0V
Blanc : potentiel pour retour info
Noir : retour info (normalement ouvert)
Gris : retour info (normalement fermé)

Si c'est ça, le noir au 0V, comme tu as fait, ça fait un beau court-jus dès que le relais colle !
A moins que tu ne pilotes par la masse.
J'ai essayé de faire le câblage que tu m'as donné en câblant le Brun (24V) , le Bleu (GND) et le Noir (en le reliant à l'entrée de l'automate).

On est d'accord que si je veux récupérer seulement l'état du capteur je n'ai pas besoin de câbler le Blanc ?

Avec ce câblage cela ne fonctionne pas... J'ai peut être mal compris ta réponse.
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par Pepino672 »

gregicam a écrit : 12 nov. 2024, 10:26
Béryl a écrit : 07 nov. 2024, 15:21 C'est du Omron.
On dirait une cellule à relais.

J'essaierais :

Brun : +24V
Bleu : 0V
Blanc : potentiel pour retour info
Noir : retour info (normalement ouvert)
Gris : retour info (normalement fermé)

Si c'est ça, le noir au 0V, comme tu as fait, ça fait un beau court-jus dès que le relais colle !
A moins que tu ne pilotes par la masse.
J'ai essayé de faire le câblage que tu m'as donné en câblant le Brun (24V) , le Bleu (GND) et le Noir (en le reliant à l'entrée de l'automate).

On est d'accord que si je veux récupérer seulement l'état du capteur je n'ai pas besoin de câbler le Blanc ?

Avec ce câblage cela ne fonctionne pas... J'ai peut être mal compris ta réponse.
Salut,

Tu dois câbler le blanc sur le potentiel que tu souhaites utiliser pour ton retour d'info. Si ton retour d'info est sur une entrée automate 24v continu, alors tu câble le blanc sur le 24v continu. Si tu ne le câble pas, tu n'auras rien sur le noir et le gris qui sont tes retours d'infos NO et NF. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas pour le moment.
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Re: Connexion entre M221 et capteur photoelectric e3jk-r4m1

Message par gregicam »

Pepino672 a écrit : 12 nov. 2024, 10:55
gregicam a écrit : 12 nov. 2024, 10:26
Béryl a écrit : 07 nov. 2024, 15:21 C'est du Omron.
On dirait une cellule à relais.

J'essaierais :

Brun : +24V
Bleu : 0V
Blanc : potentiel pour retour info
Noir : retour info (normalement ouvert)
Gris : retour info (normalement fermé)

Si c'est ça, le noir au 0V, comme tu as fait, ça fait un beau court-jus dès que le relais colle !
A moins que tu ne pilotes par la masse.
J'ai essayé de faire le câblage que tu m'as donné en câblant le Brun (24V) , le Bleu (GND) et le Noir (en le reliant à l'entrée de l'automate).

On est d'accord que si je veux récupérer seulement l'état du capteur je n'ai pas besoin de câbler le Blanc ?

Avec ce câblage cela ne fonctionne pas... J'ai peut être mal compris ta réponse.
Salut,

Tu dois câbler le blanc sur le potentiel que tu souhaites utiliser pour ton retour d'info. Si ton retour d'info est sur une entrée automate 24v continu, alors tu câble le blanc sur le 24v continu. Si tu ne le câble pas, tu n'auras rien sur le noir et le gris qui sont tes retours d'infos NO et NF. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas pour le moment.
C'est bon ça fonctionne merci à tous pour votre aide !!! :D