[Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Hello,
Petit feedback:
Donc ça c'est solutionné en trouvant une erreur de câblage sur l'application.
Dans un coffret de dérivation, Le câbleur à confondu des bornes doubles étages en bornes pontés, avec des borniers double étages sans pontages
Résultat le 24VDC, le 0V et le signal de mesure étaient relié entre eux
Forcement ça fait mal a la carte
Merci pour vos réponses
Petit feedback:
Donc ça c'est solutionné en trouvant une erreur de câblage sur l'application.
Dans un coffret de dérivation, Le câbleur à confondu des bornes doubles étages en bornes pontés, avec des borniers double étages sans pontages
Résultat le 24VDC, le 0V et le signal de mesure étaient relié entre eux
Forcement ça fait mal a la carte
Merci pour vos réponses
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
j'espere que le cableur va suivre un recyclage. Parceque quand les cartes grilles, c est pas bon pour le patron