Bonjour;
J'essaie de programmer un automate s4w liés en réseau modbus RTU avec autres équipements (centrale de mesure et relais de protection TESYS T Schneider). Le problème c'est que j'arrive pas a lire les registres de ces équipements..
Est ce que je doit importer les certificats de sécurité générer par l'outil S4-keys? Ou ce n'est pas nécessaire pour le réseau modbus sachant que l'importation de certificat de sécurité et indispensable pour se connecter à l'automate via le réseau ethernet?
J'ai besoin de l'application S4-keys s'il vous plaît !!
Quelqu'un peut la partager avec moi ?
Si vous avez des informations je suis là.
N'hésitez pas a m'aider.
merci
S4w-tools et s4-keys
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: S4w-tools et s4-keys
Le protocole Modbus n'est pas crypté. Il n'est pas non plus authentifié, ni horodaté.
Il date de 1974, la cybersécurité n’était pas un sujet a l'époque.
Il date de 1974, la cybersécurité n’était pas un sujet a l'époque.
Re: S4w-tools et s4-keys
Le bloc OPENCOM (en LADDER) qui permet l'ouverture du port de communication Rs485 ne répond pas. Il retourne toujours l'état 0 (sortie) est ce que j'ai une erreur a ce niveau ?
Re: S4w-tools et s4-keys
Voilà la configuration des équipements en réseau modbus avec l'automate
Re: S4w-tools et s4-keys
Doublons de sujet, réponse dans le post le plus récent.
La certification n'a rien à voir avec la carte RS485, elle ne sert que pour la connexion en ETHERNET, pour la liaison avec les SCADA, VPN, GSM mais rien à voir les communications filaire ou LAN
La certification n'a rien à voir avec la carte RS485, elle ne sert que pour la connexion en ETHERNET, pour la liaison avec les SCADA, VPN, GSM mais rien à voir les communications filaire ou LAN
Re: S4w-tools et s4-keys
Merci infiniment. C'est la première fois que je travaille sur un automate Sofrel mais ça va. en progression malgré les difficultés. Merci pour votre réponse