[RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 23
- Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18
[RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour ce problème:
Je suis mis mon application PCVUE en communication avec un S7'1513-1 PN, à l'aide d'une liaison S7.
La communication fonctionne.
Seulement voilà, c'est super lent. Environ 10 secondes de rafraichissement.
Quelques infos sur l'automate:
il tourne à 8ms
mémoire de chargement libre à 85%
mémoire de travail libre à 72%
mémoire de travail données libre à 99%
mémoire rémanente libre à 100%
Quelques infos sur PCVUE:
6 trames
trames de 580 octet maximum.
les trames ont un temps de rafraichissement de 1 secondes.
les informations venant de l'automate sont en mode prioritaire.
j'ai utilisé l'Architect
j'ai utilisé beaucoup de double mot pour les échanges. les informations venant de l'automate passent pas un double mot. une expression (décalage) me permet de replacer mes bits dans un bit interne. (nombre d'expression à limiter ?)
Si vous avez des pistes...
Merci d'avance
Je reviens vers vous pour ce problème:
Je suis mis mon application PCVUE en communication avec un S7'1513-1 PN, à l'aide d'une liaison S7.
La communication fonctionne.
Seulement voilà, c'est super lent. Environ 10 secondes de rafraichissement.
Quelques infos sur l'automate:
il tourne à 8ms
mémoire de chargement libre à 85%
mémoire de travail libre à 72%
mémoire de travail données libre à 99%
mémoire rémanente libre à 100%
Quelques infos sur PCVUE:
6 trames
trames de 580 octet maximum.
les trames ont un temps de rafraichissement de 1 secondes.
les informations venant de l'automate sont en mode prioritaire.
j'ai utilisé l'Architect
j'ai utilisé beaucoup de double mot pour les échanges. les informations venant de l'automate passent pas un double mot. une expression (décalage) me permet de replacer mes bits dans un bit interne. (nombre d'expression à limiter ?)
Si vous avez des pistes...
Merci d'avance
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
slts,
es que tu utilise un script qui écrit sur des variables automate ?
es que tu utilise un script qui écrit sur des variables automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 23
- Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Salut,
Non pas de script sur les variables à envoyer à l'automate.
L'envoi des variables de l'automate vers la supervision se fait rapidement.
C'est dans l'autre sens que c'est lent. L'actualisation des variables, envoyé par l'automate, sur PCVUE est lent.
Non pas de script sur les variables à envoyer à l'automate.
L'envoi des variables de l'automate vers la supervision se fait rapidement.
C'est dans l'autre sens que c'est lent. L'actualisation des variables, envoyé par l'automate, sur PCVUE est lent.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
C'est quoi le serveur qui tourne pour PC Vue ?
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 23
- Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Comment ça ?
Caractéristiques PC ?
Caractéristiques PC ?
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Exactement.
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 23
- Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
i5 3,20GHz
8 Go de RAM
Windows 7 pro 64 bits.
8 Go de RAM
Windows 7 pro 64 bits.
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
est ce que vous êtes connecté directement sur l'automate ou bien Via un switch ?
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 23
- Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
Je l'étais.
J'ai fais le test en étant branché directement sur l'automate : aucune différence.
J'ai fais le test en étant branché directement sur l'automate : aucune différence.
Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent
j'ai configurer la même communication entre s7-1500 et pc vue mais j'ai pas de problème de vitesse de transmission.
est ce que vos variables sur un DB ?
avez vous essayez le réduire la taille des trames ?
est ce que vos variables sur un DB ?
avez vous essayez le réduire la taille des trames ?