[RESOLU][PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Salut à tous,
Je reviens vers vous pour ce problème:
Je suis mis mon application PCVUE en communication avec un S7'1513-1 PN, à l'aide d'une liaison S7.
La communication fonctionne.

Seulement voilà, c'est super lent. Environ 10 secondes de rafraichissement.

Quelques infos sur l'automate:
il tourne à 8ms
mémoire de chargement libre à 85%
mémoire de travail libre à 72%
mémoire de travail données libre à 99%
mémoire rémanente libre à 100%

Quelques infos sur PCVUE:
6 trames
trames de 580 octet maximum.
les trames ont un temps de rafraichissement de 1 secondes.
les informations venant de l'automate sont en mode prioritaire.
j'ai utilisé l'Architect
j'ai utilisé beaucoup de double mot pour les échanges. les informations venant de l'automate passent pas un double mot. une expression (décalage) me permet de replacer mes bits dans un bit interne. (nombre d'expression à limiter ?)

Si vous avez des pistes...
Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par itasoft »

slts,
es que tu utilise un script qui écrit sur des variables automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Salut,
Non pas de script sur les variables à envoyer à l'automate.

L'envoi des variables de l'automate vers la supervision se fait rapidement.

C'est dans l'autre sens que c'est lent. L'actualisation des variables, envoyé par l'automate, sur PCVUE est lent.
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par Bernardo59 »

C'est quoi le serveur qui tourne pour PC Vue ?
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Comment ça ?
Caractéristiques PC ?
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par Bernardo59 »

Exactement.
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

i5 3,20GHz
8 Go de RAM
Windows 7 pro 64 bits.
dellkarim
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 mai 2016, 09:05

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par dellkarim »

est ce que vous êtes connecté directement sur l'automate ou bien Via un switch ?
kevinAutom
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 11 juil. 2016, 11:18

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par kevinAutom »

Je l'étais.
J'ai fais le test en étant branché directement sur l'automate : aucune différence.
dellkarim
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 mai 2016, 09:05

Re: [PCVUE] Communication S7-1500 lent

Message par dellkarim »

j'ai configurer la même communication entre s7-1500 et pc vue mais j'ai pas de problème de vitesse de transmission.
est ce que vos variables sur un DB ?
avez vous essayez le réduire la taille des trames ?