Problème de communication TCP/IP sur M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Message par Bruce33 »

M221 effacer.png
Pour faire cela, le M221 doit être alimenté (le mode "Powerless" avec le câble USB ne suffit pas).
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Message par Bruce33 »

Voici une première méthode pour injecter innocemment un fichier de post-configuration...
Vous mettez l'automate en réseau Ethernet avec l'ordinateur et vous décidez de modifier l'adressage du M221.
M221 creation post-config.png
Et comme il y a un avertissement plutôt inquiétant, vous cochez l'option "Consigner dans le fichier post-configuration (machine.cfg)".
Tout va bien... jusqu'au jour où vous souhaitez modifier l'adresse Ethernet définie dans le projet !

Et non, la mise à jour du firmware n'efface pas tout.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Message par sinced »

Bruce33 a écrit : 09 janv. 2025, 19:05 Voici une première méthode pour injecter innocemment un fichier de post-configuration...
Vous mettez l'automate en réseau Ethernet avec l'ordinateur et vous décidez de modifier l'adressage du M221.
M221 creation post-config.png
Et comme il y a un avertissement plutôt inquiétant, vous cochez l'option "Consigner dans le fichier post-configuration (machine.cfg)".
Tout va bien... jusqu'au jour où vous souhaitez modifier l'adresse Ethernet définie dans le projet !

Et non, la mise à jour du firmware n'efface pas tout.
c'est nul comme option.
ca sert a quoi au juste ? Si ce n'est de pousser les utilisateurs a se tirer les cheveux
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Message par Bruce33 »

J'aimerais bien connaitre des exemples concrets d'utilisation de la post-configuration...
C'est probablement destiné à des intégrateurs avec des installations en série, où le programme reste le même et seuls les paramètres de communication changent.
Avec une simple carte SD, on peut cloner les programmes et on peut éditer le fichier de post-configuration qui n'est qu'un fichier texte.
La post-configuration existe aussi avec les autres contrôleurs de Machine Expert (M251, M262...)

La carte SD et la post-configuration ça peut être pratique, mais quand c'est mal compris ou mal géré ça peut aussi devenir un problème à retardement qui attend juste un redémarrage du contrôleur...
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Message par AMINE »

Bruce33 a écrit : 09 janv. 2025, 18:03 M221 effacer.png
Pour faire cela, le M221 doit être alimenté (le mode "Powerless" avec le câble USB ne suffit pas).
Bonjour
en effaçant le fichier de poste configuration ca a marché parfaitement , merci beaucoup bruce vous nous avez montrez une nouvelle option trés importante dans les PLC schneider personnellement vous m'avez permis de dormir moins bête , encore une fois je vous remercie énormément
Répondre