Je cherche à synchroniser l'heure de mon HMI avec mon PLC via TIA Portal V16. En suivant le guide Siemens, il est recommandé de configurer le HMI comme maître pour régler l'heure du PLC.
Cependant, dans ma version de TIA Portal, je ne trouve pas l'option permettant de définir le HMI comme maître. Les seuls choix disponibles dans mon cas sont "ESCLAVE" ou "Aucun" ( voir la photo ci-dessous )
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Existe-t-il une solution alternative plus simple pour régler l'heure du PLC directement via le HMI ?
Je vous joins une capture d'écran pour mieux illustrer la situation.
Merci d'avance pour votre aide !
Synchronisation de l'heure entre HMI et PLC dans TIA Portal V16
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Synchronisation de l'heure entre HMI et PLC dans TIA Portal V16
Bonjour,
La synchronisation de la date et de l'heure avec un automate est probablement la question la plus récurrente... il existe donc de nombreuses réponses, sur ce forum ou ailleurs.
D'après la documentation sur la synchronisation de l'heure, les afficheurs Basic HMI (dont fait partie votre KTP700) ne peuvent pas être maîtres de la synchronisation. (source : Time Synchronization with an HMI Operator Panel and a SIMATIC PLC)
Mais il est possible de synchroniser l'afficheur en tant qu'esclave et de modifier l'heure de l'automate directement depuis l'afficheur, en suivant cet exemple de programmation :
How do you synchronize the time of the HMI Basic Panel with a S7-1200 PLC?
Comment synchroniser l'horloge d'un HMI Basic Panels avec un automate S7-1200 ?
La synchronisation de la date et de l'heure avec un automate est probablement la question la plus récurrente... il existe donc de nombreuses réponses, sur ce forum ou ailleurs.
C'est à vous de décider ce qui est le plus judicieux. Cela dépend de l'architecture, du nombre d'automates et d'afficheurs, de qui doit ou peut mettre à l'heure...
D'après la documentation sur la synchronisation de l'heure, les afficheurs Basic HMI (dont fait partie votre KTP700) ne peuvent pas être maîtres de la synchronisation. (source : Time Synchronization with an HMI Operator Panel and a SIMATIC PLC)
Mais il est possible de synchroniser l'afficheur en tant qu'esclave et de modifier l'heure de l'automate directement depuis l'afficheur, en suivant cet exemple de programmation :
How do you synchronize the time of the HMI Basic Panel with a S7-1200 PLC?
Comment synchroniser l'horloge d'un HMI Basic Panels avec un automate S7-1200 ?
Re: Synchronisation de l'heure entre HMI et PLC dans TIA Portal V16
Je vous remercie de m'avoir éclairé sur le fait que ce n'est pas faisable avec mon HMI. J'ai commencé à travailler sur le programme que vous m'avez envoyé depuis 10 h ce matin, mais je n'y arrive pas. :/