Lien Modbus entre M221 et ATV320
Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en formation T3E à l'AFPA et donc une optique d'augmenter le nombre de sortie d'un automate, nous cherchons à relier notre variateur ATV320 en Modbus avec le M221. Cependant nous n'y arrivons pas...
Dans notre cas nous avons un PC sans sortie réseau relié en USB à l'automate M221, qui lui est relié en RJ au variateur. N'ayant aucun budget supplémentaire nous devons faire avec ce que l'on a.
J'ai regardais sur différents sites et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement. J'ai réussi à mettre le Modbus au variateur et a créé sur le logiciel les différents "Read Var" et "Write Var" pour que la liaison apparaissent entre les 2 machines (voyant SL clignote bien) mais après je suis bloqué...
Le variateur des que l'on a modifié les paramètres écrit NST. Et on me parle de commande a intégré mais je ne vois pas où...
Quelqu'un aurait un protocole simple à comprendre ? J'ai déjà écumé pas mal de doc Schneider et de vidéo en français, anglais et espagnol...
Merci à vous !!!
Je suis actuellement en formation T3E à l'AFPA et donc une optique d'augmenter le nombre de sortie d'un automate, nous cherchons à relier notre variateur ATV320 en Modbus avec le M221. Cependant nous n'y arrivons pas...
Dans notre cas nous avons un PC sans sortie réseau relié en USB à l'automate M221, qui lui est relié en RJ au variateur. N'ayant aucun budget supplémentaire nous devons faire avec ce que l'on a.
J'ai regardais sur différents sites et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement. J'ai réussi à mettre le Modbus au variateur et a créé sur le logiciel les différents "Read Var" et "Write Var" pour que la liaison apparaissent entre les 2 machines (voyant SL clignote bien) mais après je suis bloqué...
Le variateur des que l'on a modifié les paramètres écrit NST. Et on me parle de commande a intégré mais je ne vois pas où...
Quelqu'un aurait un protocole simple à comprendre ? J'ai déjà écumé pas mal de doc Schneider et de vidéo en français, anglais et espagnol...
Merci à vous !!!
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Pourquoi vous vous compliquez la vie ?
sur le M221 il y'a tout ce qu'il faut pour configurer les ATV320 sans avoir a gérer soit même les trames.
Apres ca permets de disposer de beaux blocs tout fait dans le programme.
A moins que l’intérêt soit de se former a utiliser les read_var quand on n'a pas d'autre choix ?
sur le M221 il y'a tout ce qu'il faut pour configurer les ATV320 sans avoir a gérer soit même les trames.
Apres ca permets de disposer de beaux blocs tout fait dans le programme.
A moins que l’intérêt soit de se former a utiliser les read_var quand on n'a pas d'autre choix ?
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour Miganuts, je cherche à brancher l'atv320 par bus pour garder le maximum de sorties de l'automate.
Dans notre formation on utilisait jusqu'à présent du filaire pour commander le 24+, le Di1 et le Di2 du variateur mais cela me prend 2 ports de sorties dont j'ai besoin.
J'ai utilisé les "Read et write var" car je n'arrive pas à piloter directement l'ATV depuis l'automate, comment procéder vous ?
Merci.
Dans notre formation on utilisait jusqu'à présent du filaire pour commander le 24+, le Di1 et le Di2 du variateur mais cela me prend 2 ports de sorties dont j'ai besoin.
J'ai utilisé les "Read et write var" car je n'arrive pas à piloter directement l'ATV depuis l'automate, comment procéder vous ?
Merci.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour,
Avez-vous lu cette documentation : Liaison modbus RS485 filaire entre un M221 et un variateur ATV12 ATV312 et ATV32.pdf ?
-
Gigi
- Forcené des structures

- Messages : 172
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour
Je te conseille d’utiliser le IO scanner intégré au M221.
Tu devrais aussi aller voir du côté des bit systèmes %S110 à 112 pour réinitialiser la com en cas de redémarrage du variateur.
Je te conseille d’utiliser le IO scanner intégré au M221.
Tu devrais aussi aller voir du côté des bit systèmes %S110 à 112 pour réinitialiser la com en cas de redémarrage du variateur.
Modifié en dernier par Gigi le 15 févr. 2025, 10:03, modifié 1 fois.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour Bruce33,
Oui j'ai suivi ces étapes mais je ne comprends pas où intégrer les "CMD=..." ? Si je les rajoute sur la table, rien ne se passe... Pouvez vous m'éclairer ?
J'en suis où la communication SL clignote donc je pense que la liaison est faite et le Variateur est sur NST...
Là je bloque...
Merci.
Oui j'ai suivi ces étapes mais je ne comprends pas où intégrer les "CMD=..." ? Si je les rajoute sur la table, rien ne se passe... Pouvez vous m'éclairer ?
J'en suis où la communication SL clignote donc je pense que la liaison est faite et le Variateur est sur NST...
Là je bloque...
Merci.
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Bonjour Gigi,
Pour IO Scanner cela doit être une liaison RJ non ?
Mon PC n'a pas de port RJ donc je suis limité...
Merci.
Pour IO Scanner cela doit être une liaison RJ non ?
Mon PC n'a pas de port RJ donc je suis limité...
Merci.
-
Gigi
- Forcené des structures

- Messages : 172
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Non , tu programme ton automate comme d’habitude en usb.
Tu choisis ta liaison entre ton automate et ton variateur.
Modbus RTU par exemple.
Tu choisis ta liaison entre ton automate et ton variateur.
Modbus RTU par exemple.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
C'est quoi le rapport ?Alexis86 a écrit : ↑14 févr. 2025, 18:24 Bonjour Miganuts, je cherche à brancher l'atv320 par bus pour garder le maximum de sorties de l'automate.
Dans notre formation on utilisait jusqu'à présent du filaire pour commander le 24+, le Di1 et le Di2 du variateur mais cela me prend 2 ports de sorties dont j'ai besoin.
C'est quoi le rapport ?
En 2015 c’était pertinent, mais depuis il y'a des fonctions intégrées au M221 pour gérer hyper facilement les ATV et même les ATS.Bruce33 a écrit : ↑14 févr. 2025, 18:38 Bonjour,
Avez-vous lu cette documentation : Liaison modbus RS485 filaire entre un M221 et un variateur ATV12 ATV312 et ATV32.pdf ?
Utilise la méthode du camarade @gigi et en quelques minutes c'est réglé.
Alexis86 a écrit : ↑14 févr. 2025, 18:24 Bonjour Miganuts, je cherche à brancher l'atv320 par bus pour garder le maximum de sorties de l'automate.
Dans notre formation on utilisait jusqu'à présent du filaire pour commander le 24+, le Di1 et le Di2 du variateur mais cela me prend 2 ports de sorties dont j'ai besoin.
J'ai utilisé les "Read et write var" car je n'arrive pas à piloter directement l'ATV depuis l'automate, comment procéder vous ?
Merci.
Re: Lien Modbus entre M221 et ATV320
Wouah top !
J'ai pas trouvé cette explication merci beaucoup!
J'imagine que la manip pour mettre le variateur en Modbus est la même et reste à faire en préalable ?
Je l'essaye lundi et je reviens vers vous !
J'ai pas trouvé cette explication merci beaucoup!
J'imagine que la manip pour mettre le variateur en Modbus est la même et reste à faire en préalable ?
Je l'essaye lundi et je reviens vers vous !