VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par wahibo »

boutton.png
Bonjour!
Sur un projet Wincc Flexible 2008 existant,un bouton pour activer/desactiver le controle d'un Débitmètre est utilisé.
Je voulais juste savoir si possible pourquoi la valeur du Range a été définie de 9 à 9 selon la photo que je joins?
Si je veux ajouter d'autres boutons,je peux utiliser la meme variable interne ``CurrentGroupNumber`` avec la meme plage de 9 à 9? sinon quelles sont les valeurs à mettre ?
Merci beaucoup pour votre aide
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par DurandO »

Bonjour,
tel que ton champs est défini, le bouton ne sera visible que si "CurrentGroupNumber" = 9.

Il faudrait chercher ou est chargée cette variable pour comprendre.
J'imagines que ta page sert pour plusieurs cas différentiés par "CurrentGroupNumber" et que ce bouton n'a d'utilité que pour la valeur 9.
Tout dépend de l'utilité du bouton que tu veux ajouter, Est-il utile que pour ce même cas de "CurrentGroupNumber" ?
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par wahibo »

Merci pour ta réponse DurandO
Tu as effectivement raison,cette variable interne est utilisée dans différents endroits avec toujours le même Range de 9 à 9.
Si je dois ajouter des boutons,je vais me contenter de faire ce qui a deja ete fait avec cette variable interne.
Merci beaucoup encore de m'avoir aider.
Fichiers joints
CurrentGroupNumber.png
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par JC87 »

Bonjour,

Cette variable doit contenir le groupe de l'utilisateur en cours. 9 par défaut c'est le groupe admin. Donc en fait le bouton ne s'affiche que si l'utilisateur en cours s'est logué avec un compte administrateur.

Groupes WinccFlexible.PNG
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par wahibo »

Merci JC87 pour ta réponse!

Effectivement c'est le groupe(9) dans la gestion utilisateur Runtime.

Si je dois ajouter une variable interne sans passer par aucun mot de passe, pour pouvoir gérer des boutons pour dire tel équipement est ON/OFF, que

dois-je mettre comme valeur pour cette nouvelle variable interne de type Integer dans Type /Entier plage de" " à " " ? je mettrai quoi comme valeur?

C'est ca ma difficulté de comprendre ca serait quoi la plage à mettre?

Merci beaucoup encore et très apprécié de ta part.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par JC87 »

Ben si l'appui est autorisé à tous et en permanence il ne faut tout simplement pas pas utiliser la propriété visibilité, c'est à dire décocher la case "enable" sur ta version qui est en anglais et alors la plage n'a plus aucune importance.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: VISIBILITÉ BOUTON_WINCCFLEXIBLE 2008

Message par wahibo »

Merci beaucoup JC87!
J'ai bien compris ,ca réponds à mes interrogations.
Très apprécié de ta part .
Répondre