Bonjour,

Je suis embêté par une problématique d'apparence toute simple sur une machine équipée d'un M340 et d'un PROFACE.
L'API et l'IHM sont en réseau ETHERNET local et un autre réseau usine arrive sur le PROFACE afin de récupérer périodiquement un CSV contenant des données de production.

Je dois surveiller le fait que les opératrices connectent bien le câble RJ45 au PROFACE durant les périodes de production. Je suppose qu'il faut utiliser un bit de vie mais aucune idée de comment le programmer (API ou IHM).

Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par itasoft »

Mot de vie
Sur le IHM incrémenter en permanence un mot de l’automate (ex :%MW100)
Dans l’automate vérifier le changement d’état ce mot, si pas de changement d’état + tempo alors DEFAUT COM

Exemple avec mot de vie:
TON1(IN:=%MW100 = %MW101, PT:=t#2s, Q=>DEFAUT_COM);
%MW101 :=%MW100 ;
Modifié en dernier par itasoft le 25 févr. 2025, 09:45, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par MiGaNuTs »

AlucardNB a écrit : 25 févr. 2025, 08:30 Bonjour,

Je suis embêté par une problématique d'apparence toute simple sur une machine équipée d'un M340 et d'un PROFACE.
L'API et l'IHM sont en réseau ETHERNET local et un autre réseau usine arrive sur le PROFACE afin de récupérer périodiquement un CSV contenant des données de production.

Je dois surveiller le fait que les opératrices connectent bien le câble RJ45 au PROFACE durant les périodes de production. Je suppose qu'il faut utiliser un bit de vie mais aucune idée de comment le programmer (API ou IHM).

Merci d'avance
Bonjour.
Y'a 100 façons de faire je pense.
La mienne est simple:
* Coté afficheur je lit un mot dans l'automate, et je le recopie dans un autre.
(Soit périodiquement, soit sur événement (changement de l’état du mot), soit 'en permanence'. Sur événement c'est le moins couteux en ressources pour l'afficheur, mais souvent ça change pas grand chose)
* Coté automate, j’incrémente périodiquement le premier mot.
Ensuite y'a plus qu'a mettre une tempo qui se déclenche si les 2 mots sont différents pendant trop longtemps.
AlucardNB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 04 nov. 2017, 14:20

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par AlucardNB »

Merci beaucoup à tous les deux, je vais faire la modification de ce pas.
Bonne journée !


EDIT :

En créant la tempo, je me suis posé une question : les méthodes proposées vérifient plutôt la communication entre l'automate et l'IHM et non celle entre l'IHM et le réseau usine, je me trompe ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par itasoft »

non tu ne te trompe pas
-------
ça voudrait dire que le IHM posséde deux ports Ethernet , un pour le M340 l'autre pour l'usine ? bizarre, bizarre
Le IHM ne serait pas plutot connecté sur le port série du M340 en ModBus RTU ?
envoi l'architecture du réseau
Modifié en dernier par itasoft le 25 févr. 2025, 10:46, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AlucardNB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 04 nov. 2017, 14:20

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par AlucardNB »

D'accord. Ce n'était pas suffisamment explicite dans mon premier message, mais c'est bien la communication réseau usine => IHM que je souhaite surveiller puisque c'est d'elle que dépend l'extraction des CSV.

Je peux programmer cette surveillance dans l'IHM et l'API, étant donné qu'ils ont également un réseau.
itasoft a écrit : 25 févr. 2025, 10:35 non tu ne te trompe pas
-------
ça voudrait dire que le IHM posséde deux ports Ethernet , un pour le M340 l'autre pour l'usine ? bizarre, bizarre
Le IHM ne serait pas plutot connecté sur le port série du M340 en ModBus RTU ?
envoi l'architecture du réseau
Tout à fait, le PROFACE (type SP5400WA) a deux ports Ethernet avec deux adresses IP distinctes. A titre d'information, il n'y a que l'IHM et l'API sur le réseau local machine (et de temps à autres un PC dédié à la maintenance).

Petit schéma (je n'ai pas mieux pour le moment, je récupère un ancien projet) : https://goopics.net/i/9mfvzh
Modifié en dernier par AlucardNB le 25 févr. 2025, 11:04, modifié 2 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par itasoft »

ok,
dans ce cas il faut incrementer le mot de vie sur le Serveur Usine et faire le controle du changement d'état sur le IHM puis envoyer le défaut sur le M340 si c'est possible
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AlucardNB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 04 nov. 2017, 14:20

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par AlucardNB »

D'accord merci, je vais essayer de programmer cela.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par Béryl »

AlucardNB a écrit : 25 févr. 2025, 08:30 Je dois surveiller le fait que les opératrices connectent bien le câble RJ45 au PROFACE durant les périodes de production.
:shock:
Euh... les opératrices manipulent un câble RJ45 sur un IHM ?!
Y'a que moi qui ouvre des yeux gros comme ça, là ?
AlucardNB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 04 nov. 2017, 14:20

Re: M340 / PROFACE Surveillance communication

Message par AlucardNB »

Béryl a écrit : 25 févr. 2025, 11:27
AlucardNB a écrit : 25 févr. 2025, 08:30 Je dois surveiller le fait que les opératrices connectent bien le câble RJ45 au PROFACE durant les périodes de production.
:shock:
Euh... les opératrices manipulent un câble RJ45 sur un IHM ?!
Y'a que moi qui ouvre des yeux gros comme ça, là ?
Les machines sont mobiles, il y a plusieurs lignes fixes qui permettent d'installer ces machines selon la production à faire. Le câble décolle du coffret IHM jusqu'à une prise déportée sur l'armoire générale (pas de manipulation directe dans le coffret ;) ), et elles doivent le connecter en parallèle des énergies.