Bonjour,
J'aimerais trouvé une solution pour remplacer des entrees/sorties déportés TBX en fipio.
Selon vous quel est la solution la plus simple a mettre en œuvre? STB en fipio ou autres?
chgt entres/sorties TBX Fipio
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 108
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: chgt entres/sorties TBX Fipio
Salut,
je l'ai fait avec les Advantys STB sur FIPIO, sans souci.
J'ai préféré conserver le bus FIPIO parce qu'il y a beaucoup de longueur de câble entre les équipements dans lesquels sont installés les modules d'entrées / sorties, ça m'évitait de faire tirer des centaines de mètres d'un autre bus dans des cheminements pas simples du tout.
je l'ai fait avec les Advantys STB sur FIPIO, sans souci.
J'ai préféré conserver le bus FIPIO parce qu'il y a beaucoup de longueur de câble entre les équipements dans lesquels sont installés les modules d'entrées / sorties, ça m'évitait de faire tirer des centaines de mètres d'un autre bus dans des cheminements pas simples du tout.
Laurent
Re: chgt entres/sorties TBX Fipio
Au niveau programme pas besoin de modif normalement? il faut recabler et adresser le nouveau module stb, y a t'il autres choses a faire?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: chgt entres/sorties TBX Fipio
non, ya rien d'autre à fairedanyfd a écrit :Au niveau programme pas besoin de modif normalement? il faut recabler et adresser le nouveau module stb, y a t'il autres choses a faire?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: chgt entres/sorties TBX Fipio
Ok Merci
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 108
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: chgt entres/sorties TBX Fipio
Pour remplacer un module 4 entrées analogiques (embase TBX AES 400 + TBX LEP 030) :
Dans l'outil X-TEL conf,j'ai dû déclarer un équipement de profil FSD C8 à la place,
modifier le programme pour gérer les mots RIWx,0,y avec modif de la gestion de l'état des voies analogiques, le mot 0 correspond à la valeur de la voie 0, le mot 1 correspond à son état (0 = OK , sinon les différents bits de ce mot indiquent les erreurs - débordement, rupture de filerie, etc.), voir le détail du module Advantys STB dans l'aide en ligne de l'outil Advantys.
Pour remplacer un module 8 entrées + 8 E/S tout ou rien (embase TBX DMS16P22 + TBX LEP 020) :
Dans l'outil X-TEL conf,j'ai dû déclarer un équipement de profil FSD C8 à la place,
modifier le programme pour gérer les bits de mot RIWx,0,0,y à la place des bits RIx,0,y.
Dans l'outil X-TEL conf,j'ai dû déclarer un équipement de profil FSD C8 à la place,
modifier le programme pour gérer les mots RIWx,0,y avec modif de la gestion de l'état des voies analogiques, le mot 0 correspond à la valeur de la voie 0, le mot 1 correspond à son état (0 = OK , sinon les différents bits de ce mot indiquent les erreurs - débordement, rupture de filerie, etc.), voir le détail du module Advantys STB dans l'aide en ligne de l'outil Advantys.
Pour remplacer un module 8 entrées + 8 E/S tout ou rien (embase TBX DMS16P22 + TBX LEP 020) :
Dans l'outil X-TEL conf,j'ai dû déclarer un équipement de profil FSD C8 à la place,
modifier le programme pour gérer les bits de mot RIWx,0,0,y à la place des bits RIx,0,y.
Laurent