Bonjour
Suite a une erreur de chargement de programme sur un automate sur deux, TSX premium je ne peux pas me connecter a l'automate afin de restaurer le programme. Jai un cable et même en usb direct je n'ateint pas l'automate .
Erreur de changement de programme sur une automate redondant
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Est que le voyant TER sur la cpu arrive à clignoter ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Oui quand le cable est brancher mais se ne fonctionne pas
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Est que ça fait la même que si le cable n'était pas branché ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
Non sa ne clignote pas , bref du coup j'ai réussi a me connecter en ip et j'ai pu recharger le programme
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
La prob actuelle cest que le voyant err et clignotant sur la cpu ainsi que sur les carte entrée sorti
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Erreur de changement de programme sur une automate redondant
quel était l'état du voyant ERR au départ, en arrivant, avant de faire le transfert ?
----------------
Voyant ERR (rouge) : il signale les défauts relatifs au processeur et à ses équipements
accessoires (carte mémoire et carte de communication PCMCIA)
• Allumé : automate en erreur: défaut processeur ou défaut système,
• Clignotant :
- automate non configuré (application absente, non valide ou incompatible.
- automate en défaut logiciel bloquant,
- défaut pile carte mémoire
- défaut bus X (1)
• Eteint : état normal, pas de défaut interne.
(1) un défaut bus X est signalé par un clignotement simultané des voyants ERR et I/O.
----------------
Voyant ERR (rouge) : il signale les défauts relatifs au processeur et à ses équipements
accessoires (carte mémoire et carte de communication PCMCIA)
• Allumé : automate en erreur: défaut processeur ou défaut système,
• Clignotant :
- automate non configuré (application absente, non valide ou incompatible.
- automate en défaut logiciel bloquant,
- défaut pile carte mémoire
- défaut bus X (1)
• Eteint : état normal, pas de défaut interne.
(1) un défaut bus X est signalé par un clignotement simultané des voyants ERR et I/O.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr