Bonjour,
oui c'est juste mais concernant la section du fil, il dépend du calibre du disjoncteur en aval et non en amont.Le fil en question sera protéger par le disjoncteur en aval.
C'est la somme des courants qu'il alimente qui défini sa section.
Dans le cas de Maximu55,la section minimale du fil de neutre doit être au moins de 6mm² pour un environnement a 30°c
Si vous avez un répartiteur,rien ne vous empêche d'y raccorder du 1.5mm² ou 2.5 mm² .
Imaginer que le disjoncteur principal soit de calibre 200 A,mettre un neutre en 70 mm² pour 3 disjoncteurs,je suis pas sur que ça rentre!!