Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
AminnE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 05 mars 2021, 13:35

Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Message par AminnE »

Bonjour,
J'ai un automate M340 programmé sous Control Expert avec toutes les variables en interne. Il communique avec un écran KEP avec un adressage symbolique. Mon objectif est de se connecter à cet automate en Modbus TCP et de pouvoir lire/écrire ses variables depuis une supervision PCVUE. Y'a-t-il des solutions pour ce type d'adressage symbolique ? Car certainement même si les variables sont déclarées en interne elles prennent bien des adresses mémoires implicites
Ps: je n'ai pas le choix d'adresser manuellement les variables de M340
Merci pour l'aide
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Message par JC87 »

Hello,

Pour moi t'as pas le choix il va falloir travailler en symbolique et donc passer par un serveur OPC avec PCVue. Normalement il y en a un inclus dedans il me semble mais je maitrise plus trop cette supervision. Par contre PC Vue et Schneider travaillent régulièrement de concert donc je te conseille de les contacter pour voir comment procéder.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Message par Bernardo59 »

Salut,

Pareil que JC87, tu n'as pas le choix que de passer par un serveur OPC.
Le mieux si c'est du M340 et d'exporter le fichier .FEF et de l'inclure dans le serveur Schneider Electric (OPC Factory).
A chaque modification de l'automate, il te faudra regénérer le fichier .FEF et l'importer dans OPC Factory pour rétablir la communication (on fait simple chez Schneider).
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Message par MiGaNuTs »

Bernardo59 a écrit : 09 oct. 2025, 06:36 Salut,

Pareil que JC87, tu n'as pas le choix que de passer par un serveur OPC.
Le mieux si c'est du M340 et d'exporter le fichier .FEF et de l'inclure dans le serveur Schneider Electric (OPC Factory).
A chaque modification de l'automate, il te faudra regénérer le fichier .FEF et l'importer dans OPC Factory pour rétablir la communication (on fait simple chez Schneider).
Il y'a quelques années, tu cochait une case "dictionnaire de données" dans le projet automate pour que le maping des varaibles soit a disposition du serveur OPC directement dans l'automate, et coté OFS tu n'avais rien a faire.
Mais avec les regles de cybersécurité d'aujourd'hui, je ne serai pas surpris que ca n'existe plus.
Bilou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 12 févr. 2019, 10:27

Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

Message par Bilou »

J'ai 2 serveurs OFS virtualisés avec une vingtaine d'automates P57/M340/M580 configurés avec le dictionnaire de données et aucun souci avec la cyber.
C'est du protocole UMAS: du Modbus TCP avec des fonctions spécifiques.