Bonjour,
J'ai un automate M340 programmé sous Control Expert avec toutes les variables en interne. Il communique avec un écran KEP avec un adressage symbolique. Mon objectif est de se connecter à cet automate en Modbus TCP et de pouvoir lire/écrire ses variables depuis une supervision PCVUE. Y'a-t-il des solutions pour ce type d'adressage symbolique ? Car certainement même si les variables sont déclarées en interne elles prennent bien des adresses mémoires implicites
Ps: je n'ai pas le choix d'adresser manuellement les variables de M340
Merci pour l'aide
Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
Hello,
Pour moi t'as pas le choix il va falloir travailler en symbolique et donc passer par un serveur OPC avec PCVue. Normalement il y en a un inclus dedans il me semble mais je maitrise plus trop cette supervision. Par contre PC Vue et Schneider travaillent régulièrement de concert donc je te conseille de les contacter pour voir comment procéder.
JC
Pour moi t'as pas le choix il va falloir travailler en symbolique et donc passer par un serveur OPC avec PCVue. Normalement il y en a un inclus dedans il me semble mais je maitrise plus trop cette supervision. Par contre PC Vue et Schneider travaillent régulièrement de concert donc je te conseille de les contacter pour voir comment procéder.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
Salut,
Pareil que JC87, tu n'as pas le choix que de passer par un serveur OPC.
Le mieux si c'est du M340 et d'exporter le fichier .FEF et de l'inclure dans le serveur Schneider Electric (OPC Factory).
A chaque modification de l'automate, il te faudra regénérer le fichier .FEF et l'importer dans OPC Factory pour rétablir la communication (on fait simple chez Schneider).
Pareil que JC87, tu n'as pas le choix que de passer par un serveur OPC.
Le mieux si c'est du M340 et d'exporter le fichier .FEF et de l'inclure dans le serveur Schneider Electric (OPC Factory).
A chaque modification de l'automate, il te faudra regénérer le fichier .FEF et l'importer dans OPC Factory pour rétablir la communication (on fait simple chez Schneider).
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
Il y'a quelques années, tu cochait une case "dictionnaire de données" dans le projet automate pour que le maping des varaibles soit a disposition du serveur OPC directement dans l'automate, et coté OFS tu n'avais rien a faire.Bernardo59 a écrit : ↑09 oct. 2025, 06:36 Salut,
Pareil que JC87, tu n'as pas le choix que de passer par un serveur OPC.
Le mieux si c'est du M340 et d'exporter le fichier .FEF et de l'inclure dans le serveur Schneider Electric (OPC Factory).
A chaque modification de l'automate, il te faudra regénérer le fichier .FEF et l'importer dans OPC Factory pour rétablir la communication (on fait simple chez Schneider).
Mais avec les regles de cybersécurité d'aujourd'hui, je ne serai pas surpris que ca n'existe plus.
Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
J'ai 2 serveurs OFS virtualisés avec une vingtaine d'automates P57/M340/M580 configurés avec le dictionnaire de données et aucun souci avec la cyber.
C'est du protocole UMAS: du Modbus TCP avec des fonctions spécifiques.
C'est du protocole UMAS: du Modbus TCP avec des fonctions spécifiques.