problème de connection sur un M340
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
problème de connection sur un M340
Bonjour.
Je rencontré un problème à chaque fois que je me connecte sur un M340 en particulier en USB, mas pas sûr d’autre M340. Celui-ci plante (il passe en stop, et toutes les cartes d’e/s et la cpu se met en erreur (led rouge)).
Je suis obligé de redémarré l’automate à froid, et unity pro ?
Avez-vous idée idée du problème ?
Je précise que le port Ethernet et utilisé pour échangé avec un twido déporté, ce qui m’empêche de dialogué en TCP IP (impossible de joindre la station).
On doit faire des travaux d’amélioration sur cette installation, j’ai bien envi de rajouté une carte Ethernet. Qu’elle carte d’extension je dois choisir ? cette carte ne servira que pour y connecter mon PC.
Cordialement
Je rencontré un problème à chaque fois que je me connecte sur un M340 en particulier en USB, mas pas sûr d’autre M340. Celui-ci plante (il passe en stop, et toutes les cartes d’e/s et la cpu se met en erreur (led rouge)).
Je suis obligé de redémarré l’automate à froid, et unity pro ?
Avez-vous idée idée du problème ?
Je précise que le port Ethernet et utilisé pour échangé avec un twido déporté, ce qui m’empêche de dialogué en TCP IP (impossible de joindre la station).
On doit faire des travaux d’amélioration sur cette installation, j’ai bien envi de rajouté une carte Ethernet. Qu’elle carte d’extension je dois choisir ? cette carte ne servira que pour y connecter mon PC.
Cordialement
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: problème de connection sur un M340
Salut.
Le M340 qui plante quand je branche un cable USB ca m'est deja arrivé. Pareil, plusieurs M340 chez ce client, et un un seul qui fait des problemes, toujours le meme.
Particularité, le bouzin est dans un coffret 'embarqué' sur une machine sur rails. Pas de neutre dans l'armoire, mais un transfo avec une prise pour alimenter le PC.
Alim secteur du PC branchée, l'automate plante. PC pas raccordé au chargeur, l'automate plante pas.
Ca sent le probleme de fuites a la terre ou quelques chose du genre. J'ai pas le fin mot de l'histoire, seulement cette modeste piste.
Si tu n'arrive pas a te connecter par le port ethernet du machin, c'est que ton programme "spamme" trop de read_var et write_var.
Mets un petit delai inter trames (entre 2 et 10 ms ca suffit) entre les appels de fonctions, et ca ira mieux.
Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur.
(Je viens de regarder. Tu fait moins de trucs avec une NOE, mais elle est quand meme plus chere qu'une NOC. Y'a quelque chose qui m'echappe la
)
Le M340 qui plante quand je branche un cable USB ca m'est deja arrivé. Pareil, plusieurs M340 chez ce client, et un un seul qui fait des problemes, toujours le meme.
Particularité, le bouzin est dans un coffret 'embarqué' sur une machine sur rails. Pas de neutre dans l'armoire, mais un transfo avec une prise pour alimenter le PC.
Alim secteur du PC branchée, l'automate plante. PC pas raccordé au chargeur, l'automate plante pas.
Ca sent le probleme de fuites a la terre ou quelques chose du genre. J'ai pas le fin mot de l'histoire, seulement cette modeste piste.
Si tu n'arrive pas a te connecter par le port ethernet du machin, c'est que ton programme "spamme" trop de read_var et write_var.
Mets un petit delai inter trames (entre 2 et 10 ms ca suffit) entre les appels de fonctions, et ca ira mieux.
Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur.
(Je viens de regarder. Tu fait moins de trucs avec une NOE, mais elle est quand meme plus chere qu'une NOC. Y'a quelque chose qui m'echappe la
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: problème de connection sur un M340
J’ai pensé au problème de terre. L’installation et une cabine de peinture chaine a balancelles et étuvage. L’automate et bien relier à la terre, le châssis aussi. Même si je connecte mon PC sans le chargeur, ça plante aussi. Je suis au stade de demandé une dispo machine à mon client pour me connecté à celui-ci.
C’est une CPU BMXP342020. Le port modbus RTU et aussi utilisé pour dialogué avec 3 altivars.
Je ne me suis pas penché sur l’échange Ethernet entre le twido et mon M340, je me connecte pour faire du diag, et des inhibition d’e/s.
On doit refaire la partie CTA, humidificateur, le prix d’une carte NOC ne devrai pas poser de problème.
C’est une CPU BMXP342020. Le port modbus RTU et aussi utilisé pour dialogué avec 3 altivars.
Je ne me suis pas penché sur l’échange Ethernet entre le twido et mon M340, je me connecte pour faire du diag, et des inhibition d’e/s.
On doit refaire la partie CTA, humidificateur, le prix d’une carte NOC ne devrai pas poser de problème.
-
Damdam307
- Forcené des structures

- Messages : 173
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: problème de connection sur un M340
Bonjour,
J'ai déjà eu le même cas avec de belles frayeurs en prime , si vous n'avez pas de cordon USB avec mise à la terre, votre PC va décharger l'électricité statique qu'il accumule dans la CPU du M340.
Depuis que j'ai le cordon BMXXCAUSBH18 PV01 ,plus de plantage.
J'ai déjà eu le même cas avec de belles frayeurs en prime , si vous n'avez pas de cordon USB avec mise à la terre, votre PC va décharger l'électricité statique qu'il accumule dans la CPU du M340.
Depuis que j'ai le cordon BMXXCAUSBH18 PV01 ,plus de plantage.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: problème de connection sur un M340
+1
J'ai aussi eu le problème une fois, même avec le PC sur batterie. En raccordant le cordon à la terre : plus de problème !
J'avoue que j'ai pas tout compris.
Les problèmes défaut d'isolement et de CEM, c'est les pires pour moi !
Re: problème de connection sur un M340
Salut
J'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a 10ans...
que sur cette cpu la, avec terre ok, rien de chelou sur la bécane et pc sur batteries ou sur secteur... rien n'y a fait... installation assez critique chez un client critique
j'ai remplacé la cpu et plus de soucis...
Cette CPU a finit sur un banc de test laboratoire chez un client ou je n'intervient que très rarement, le problème a suivit la cpu (ca plante 1 fois sur 2)
J'imagine une capa d'antiparasite hs ou un truc du genre...
tu peux remplacer ta cpu et t'en aura une de dispo pour ton bureau pour faire des tests.
A+
J'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a 10ans...
que sur cette cpu la, avec terre ok, rien de chelou sur la bécane et pc sur batteries ou sur secteur... rien n'y a fait... installation assez critique chez un client critique
j'ai remplacé la cpu et plus de soucis...
Cette CPU a finit sur un banc de test laboratoire chez un client ou je n'intervient que très rarement, le problème a suivit la cpu (ca plante 1 fois sur 2)
J'imagine une capa d'antiparasite hs ou un truc du genre...
tu peux remplacer ta cpu et t'en aura une de dispo pour ton bureau pour faire des tests.
A+
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: problème de connection sur un M340
La CPU qui me fait des miseres etant dans une armoire "mobile", c'est plus ou moins prévu avec le client qu'a la premiere occasion on lui mets un routeur wifi.
Ca resouds 2 problemes. Plus de plantage au branchement du cable, et plus besoin de courir apres cette saloperie de transbordeur une fois connecté.
Ca resouds 2 problemes. Plus de plantage au branchement du cable, et plus besoin de courir apres cette saloperie de transbordeur une fois connecté.
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: problème de connection sur un M340
Bonjour.
Merci de vos retour, le cordon bmxxcausbh018 ne possède pas d’isolation galvanique, il y a pour projet de refaire la partie CTA de la cabine, je vais rajouté un coupleur NOC ethernet dessus, mais je vais me faire acheté le câble original schneider,
@+
Merci de vos retour, le cordon bmxxcausbh018 ne possède pas d’isolation galvanique, il y a pour projet de refaire la partie CTA de la cabine, je vais rajouté un coupleur NOC ethernet dessus, mais je vais me faire acheté le câble original schneider,
@+
Re: problème de connection sur un M340
Salut,
Le câble "spécial" Schneider reprend juste les procédures de décharge à la terre des appareils et/ou personnes qui se connectent. Pour ceux qui ont déjà fait du dépannage électronique, on utilise un tapis à la masse + un bracelet qu'on met autour de son poignet pour que tout le monde/appareil soit au même potentiel.
Si Schneider s'est em...dé à sortir ce type de câble USB avec une tresse de masse, c'est certainement pas pour faire joli !
Le câble "spécial" Schneider reprend juste les procédures de décharge à la terre des appareils et/ou personnes qui se connectent. Pour ceux qui ont déjà fait du dépannage électronique, on utilise un tapis à la masse + un bracelet qu'on met autour de son poignet pour que tout le monde/appareil soit au même potentiel.
Si Schneider s'est em...dé à sortir ce type de câble USB avec une tresse de masse, c'est certainement pas pour faire joli !
Re: problème de connection sur un M340
Bonjour, j'ai eu le cas il y a quelques années et cela venait de la personne qui ne s'était pas déconnecté du PC en cliquant sur l'icône en bas à droite du PC.
Lors d’une nouvelle connexion, l'automate plante et se met en stop
Lors d’une nouvelle connexion, l'automate plante et se met en stop