armoire automatisme differentiel ou pas

Message par eaglebass »

Bonjour
ai parcouru le forum , pas trouve de reponse claire .
contexte : Armoire industrielle pilotant des moteurs asynchrone tri.
Chaque moteur est protegé par un magneto thermique, c 'est classique
Quid de la protection des personnes et donc doit on mettre un diffrentiel comme on le met en residentiel ? ou est ce que le 300 mA du disjoncteur principal "EDF" suffit ?
merci .
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Message par MiGaNuTs »

SDY
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 16 juin 2021, 22:49

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Message par SDY »

Bonjour, non le différentiel 30mA est obligatoire uniquement pour protéger une prise de courant ≤ 32A . Ensuite si tu as une arrivée 230VCA depuis un onduleur (ASI) dans ton armoire d'automatisme on met des différentiels 30mA SI (Super Immunisés)