armoire automatisme differentiel ou pas

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
eaglebass
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 nov. 2025, 10:20

armoire automatisme differentiel ou pas

Message par eaglebass »

Bonjour
ai parcouru le forum , pas trouve de reponse claire .
contexte : Armoire industrielle pilotant des moteurs asynchrone tri.
Chaque moteur est protegé par un magneto thermique, c 'est classique
Quid de la protection des personnes et donc doit on mettre un diffrentiel comme on le met en residentiel ? ou est ce que le 300 mA du disjoncteur principal "EDF" suffit ?
merci .
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1586
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Message par MiGaNuTs »

SDY
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 16 juin 2021, 22:49

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Message par SDY »

Bonjour, non le différentiel 30mA est obligatoire uniquement pour protéger une prise de courant ≤ 32A . Ensuite si tu as une arrivée 230VCA depuis un onduleur (ASI) dans ton armoire d'automatisme on met des différentiels 30mA SI (Super Immunisés)
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 518
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Message par andala »

Oui pour faire simple :
prise = 30mA ou moins
connexion via câble direct ou boite de dérivation = 300mA ok
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre