Migration TSX47-40 vers un M340
Migration TSX47-40 vers un M340
Bonjour,
J'ai un projet de rétrofit et on m'a envoyer la sauvegarde d'une disquette avec un programme d'automate TSX47-40,
J'ai réussi a l'ouvrir grâce a une VM avec OS2 et XTEL d'installer,
Je dois maintenant migrer le PG, j'ai vu que je pouvais passer par PL7 pro 4.5 puis avec control expert je pouvais migrer le code, mais sur PL7 pro on me demande un fichier avec extension .STX
sauf que moi mon projet que j'ai sortit de XTEL n'a aucun fichier avec cette terminaison j'ai vu que le programme se trouvait dans le fichier \PL7_3\APPLI\PL7_3.BIN
est ce qu'il y a un convertisseur spécifique a utilisée en amont, ou alors une manière spécifique pour exporter le projet depuis XTEL ?
Cordialement
J'ai un projet de rétrofit et on m'a envoyer la sauvegarde d'une disquette avec un programme d'automate TSX47-40,
J'ai réussi a l'ouvrir grâce a une VM avec OS2 et XTEL d'installer,
Je dois maintenant migrer le PG, j'ai vu que je pouvais passer par PL7 pro 4.5 puis avec control expert je pouvais migrer le code, mais sur PL7 pro on me demande un fichier avec extension .STX
sauf que moi mon projet que j'ai sortit de XTEL n'a aucun fichier avec cette terminaison j'ai vu que le programme se trouvait dans le fichier \PL7_3\APPLI\PL7_3.BIN
est ce qu'il y a un convertisseur spécifique a utilisée en amont, ou alors une manière spécifique pour exporter le projet depuis XTEL ?
Cordialement
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2243
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Bonjour,
J'ai regarder mais
1) Sous XTEL :
générer les fichiers source des modules programme (MAST, SR) en mode Repère (faire Alt V au clavier)
je ne comprends pas vraiment cette partie
Je suis censée générer depuis transfère ?
je n'ai jamais utilisée XTEL et avec les touches clavier j'ai du mal a voir parfois, est ce que dans mon 1er screen il y a les fichiers dit plus haut ? parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que le .bin qui a quelque chose
J'ai regarder mais
1) Sous XTEL :
générer les fichiers source des modules programme (MAST, SR) en mode Repère (faire Alt V au clavier)
je ne comprends pas vraiment cette partie
Je suis censée générer depuis transfère ?
je n'ai jamais utilisée XTEL et avec les touches clavier j'ai du mal a voir parfois, est ce que dans mon 1er screen il y a les fichiers dit plus haut ? parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que le .bin qui a quelque chose
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2243
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Il faut aller dans CHAQUE module (CHART, PRL, POST, SR OU MAIN si pas de grafcets) et faire "Write" (touche F8) ce qui va générer des fichiers .lit, .lad ou .gr7 en fonction du module de départ. C'est ces fichiers qu'il faut récupérer ensuite avec PL7-Pro.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Merci beaucoup j'ai pu tout extraire,
J'ai 3 version de pl7pro 4.3/4.4/4.5 mais sur aucune d'elle le convertisseur n'est dispo et en installable j'ai que la 4.5 mais il me demande pas lors de l'installation si je souhaite activer le module convertisseur ou non.
j'ai essayé de réinstaller la v4.4 qui est dispo sur le site de Schneider mais il me demande un code d'activation alors que j'ai déjà une licence d'active sur ma vm. Quelqu'un aurait 1 idée de comment m'en sortir ?
J'ai 3 version de pl7pro 4.3/4.4/4.5 mais sur aucune d'elle le convertisseur n'est dispo et en installable j'ai que la 4.5 mais il me demande pas lors de l'installation si je souhaite activer le module convertisseur ou non.
j'ai essayé de réinstaller la v4.4 qui est dispo sur le site de Schneider mais il me demande un code d'activation alors que j'ai déjà une licence d'active sur ma vm. Quelqu'un aurait 1 idée de comment m'en sortir ?
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1579
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Sur mon PC de collection destiné a PL7-Pro j'ai installé la 4.5 officielle, et les convertisseurs optionnels se sont bien installés en meme temps.
Je ne saurait pas dire si j'ai du faire des manip en plus pour ca, mais de mémoire il ne me semble pas.
Pour moi ca se mets d'office avec.
Je ne saurait pas dire si j'ai du faire des manip en plus pour ca, mais de mémoire il ne me semble pas.
Pour moi ca se mets d'office avec.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Lors de l'installation de PL7 Pro, il faut choisir "Installation personnalisée" puis sélectionner les convertisseurs.
Si c'est fait, dans PL7 Pro, le menu "?" contient l'aide des convertisseurs.
Et pour utiliser les convertisseurs, il faut d'abord créer un nouveau projet puis on peut lancer les convertisseurs depuis le menu Fichier > Convertir.
Si c'est fait, dans PL7 Pro, le menu "?" contient l'aide des convertisseurs.
Et pour utiliser les convertisseurs, il faut d'abord créer un nouveau projet puis on peut lancer les convertisseurs depuis le menu Fichier > Convertir.
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Bonjour,
moi j'ai beau le réinstaller il me demande rien de tout sa
ah mais je viens de voir que c'est écrit service pack peut-être que j'ai juste pas le bon installeur...
moi j'ai beau le réinstaller il me demande rien de tout sa
ah mais je viens de voir que c'est écrit service pack peut-être que j'ai juste pas le bon installeur...
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Rebonjour,
Dans mon entreprise on a des VM avec PL7PROv4.5 deja installer avec la licence au nom de mon entreprise
quand je veux le reinstaller sa me demande un code d'activation comment je peut faire ?
Dans mon entreprise on a des VM avec PL7PROv4.5 deja installer avec la licence au nom de mon entreprise
quand je veux le reinstaller sa me demande un code d'activation comment je peut faire ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration TSX47-40 vers un M340
Slts,
Voir dans aide en ligne A propos de PL7-Pro doit y avoir normalement le code d’installation
Voir dans aide en ligne A propos de PL7-Pro doit y avoir normalement le code d’installation
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr