elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Dak
Question peut être conne mais c’est normal d’avoir ma cpu1212c en configured access node avec adresse ip not configured et quand je lance la recherche avec start
search je trouve mon s7-1200 avec son adresse ip

Alors que c’est la même chose ….. mon s7-1200 c’est ma cpu1212c….
Avatar du membre
nicekev
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: Débutant TIA portal

Message par nicekev »

Salut elbarbudo,

Je pense que ton "adresse ip not configured" est un souci.

J'ai fais un essai en simulation pour vérifier.

Image

Quelques remarques et tests que tu peux faire :

- Cocher IPV4 avec ton IP 192.168.0.17
- En partant d'une connexion hors ligne, transférer la "Configuration matérielle"

Si nécessaire "Etablir la connexion" si il te le propose.

A+
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

En fait quand je met « set ip adresse in the project » j’arrive à la voir adresser quand je vais dans download to device
Fichiers joints
IMG_8629.jpeg
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Mais quand je met load j’ai ce message d’erreur
Fichiers joints
IMG_8633.jpeg
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Est ce que c’est parce que l’adresse est complètement dans les choux ou rien à voir ?
Par contre je ne sais pas où l’a changé
Fichiers joints
IMG_8635.jpeg
Avatar du membre
nicekev
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: Débutant TIA portal

Message par nicekev »

192.168.0.1 est ok, c'est d'ailleurs le standard sur les automates SIEMENS.

As-tu essayé en désactivant ton wifi ?

Si ça ne va toujours pas avec le wifi désactivé, as-tu essayé de mettre ton pc sur la même classe d'adresse IP ? normalement pas besoin, il te propose de changer, mais rien ne vaut de tenter...
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Débutant TIA portal

Message par elbarbudo »

Finalement c’est bon merci de votre aide les gars
J’ai voulu faire compliqué alors que c’était simple 😂
Les séquelles après tant d’années de schneider peut être
Je vais m’attelez à mon s7-1200 qui pour le coup ressemble au m221 par analogie on peut dire ça ?
Donc le s7-1500 serait comparable au m580 ?
Répondre