read_var variateur schneider

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

read_var variateur schneider

Message par happyjer »

Bonjour,
Je possède un M340 BMX P34 2020, je remarque qu'il ne permet pas de faire d'io scanning, or j'ai besoin d'aller lire voir écrire les mots de mon variateur ( ATV630 )
Mon automate (192.168.1.1) et relié via Ethernet a ce variateur (192.168.1.2).
Je dois donc utiliser les fonctions read_var write_var seulement je pense que je configure mal le tous.

Je prend l'exemple du mot d'état du variateur d'adresse modbus 3201
Fichiers joints
read_var1.PNG
read_var1.PNG (5.98 Kio) Vu 3213 fois
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: read_var variateur schneider

Message par Cyril93 »

Salut,

Il est ou mon timeout ? Tu lis 0 mot car NB est à zéro
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: read_var variateur schneider

Message par happyjer »

Time out d'une sec, je veut lire qu'un mot pour le moment.
Fichiers joints
timeout.PNG
timeout.PNG (9.15 Kio) Vu 3203 fois
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: read_var variateur schneider

Message par Cyril93 »

Ah c'est mieux déja, ça fonctionne toujours pas ?
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: read_var variateur schneider

Message par happyjer »

ça n'a pas l'air
Fichiers joints
result.PNG
result.PNG (8.88 Kio) Vu 3199 fois
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: read_var variateur schneider

Message par Cyril93 »

L’échange est correct mais la réponse du var est incorrect. Je tenterais la requête sur le scanner io du var, d'usine le premier mot c'est l'état et le deuxième c'est la fréquence donc essai NUM = 0 et NB = 2
Modifié en dernier par Cyril93 le 05 oct. 2016, 10:32, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: read_var variateur schneider

Message par philou77 »

Salut,

Pour ma part, j'utilise ce bloc READ_VAR en modbus RTU..

Pour que cela fonctionne, il me faut 'préparer' l'adresse a travers le bloc ADDM dont la sortie est reliée à l'entrée ADR du READ_VAR, sans cela, pas de lecture !

peut être est-ce la source de ton problème.


Heu, je viens de voir que tu utilisais ADDM déjà, donc post inutile, désolé
Modifié en dernier par philou77 le 05 oct. 2016, 17:46, modifié 1 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: read_var variateur schneider

Message par happyjer »

Cyril93 a écrit :L’échange est correct mais la réponse du var est incorrect. Je tenterais la requête sur le scanner io du var, d'usine le premier mot c'est l'état et le deuxième c'est la fréquence donc essai NUM = 0 et NB = 2
ça semble être bon
Fichiers joints
result2.PNG
result2.PNG (10.59 Kio) Vu 3193 fois
Répondre