Changement écran

Message par happyjer »

Bonjour,

Mon client à un écran TP1200 Comfort qui à pris un peu d'eau, depuis l'écran devient parfois noir ou parfois ce met a scintiller, ces signes de faiblesses les poussent à envisager la mort de l'appareil.
Le client ne possède pas le programme de l'écran, mais je remarque qu'il y a un slot de carte sd. N'ayant pas encore l'habitude des produits siemens je me pose plusieurs questions après mes recherches.
La première, est t'il possible de récupérer le programme via WinCC Advanced de TIA Portal? (si oui quelle est la procédure a suivre?)
La seconde, commander un écran neuf et y mettre la carte sd fonctionnerait-il?

Merci.
jibus
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 27 oct. 2015, 13:08

Re: Changement écran

Message par jibus »

Bonjour,
De mémoire, il y à 2 emplacements pour carte mémoire.un pour les données, l'autre pour la sauvegarde.
regarde ici tu devrais y trouver ta solution.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Bon courage.
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Changement écran

Message par happyjer »

Si je comprend bien, on peut effectuer un backup c'est a dire récupérer le programme de manière non éditable sur une carte ou clé siemens bien spécifique.
Ensuite pour ce qui est du changement d'écran je doit donc lui activer le backup automatique mettre les cartes de l'ancien écran dans le nouveau et cela devrais suffire a repartir de plus belle c'est bien sa?
Je dois être sur de mon coups c'est pour ca que je me pose ses questions.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Changement écran

Message par dehell »

Bonjour,
Honnêtement, si tu as WINCC Advanced pour TIA PORTAL, utilise le soft PROSAVE qui est fourni avec pour récupérer le contenu de ton IHM.
prosave.png
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Changement écran

Message par happyjer »

J'ai bien cet outil Dehell. Donc je me connecte et je fait une sauvegarde complète avec licence pour obtenir un fichier .brf
Sur mon nouvel écran je me connecte et je fait l'opération inverse "démarrer la restauration" et c'est tous?
Merci pour vos réponses.
jibus
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 27 oct. 2015, 13:08

Re: Changement écran

Message par jibus »

Soit tu utilise prosave (c'est assez intuitif) soit tu utilise une carte mémoire siemens qui t'invitera à la mise sous tension a faire une sauvegarde ou une restauration.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Changement écran

Message par dehell »

Oui, c'est ça.
Tu as la procédure dans le lien donné par "jibus"