[RESOLU] Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par Jeanmy21 »

Bonjour a tous,

J'ai automate TM258LD42DT avec entées analogique (TM5SAI4H).
de temps en temps, je chope de parasite sur une entrée analogique.
Sur cette entrée j'ai valide le filtre avec Ordre de filtrage = 4 et fréquence de coupure du filtrage = 500.
D’après mes premier essais, mon entrée est toujours parasité.

Que me conseillez vous pour ne plus avoir ces parasite
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par itasoft »

slts,
utilisé en tension 0/10V ou en courant 4/20mA ?
Type de capteur ?
Type de cable utilisé ?
longueur du cable ?

(si c'est parasité, dans les probabilités, c'est utilisé plutôt en tension)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par Jeanmy21 »

4 20 mA
Câble blindé
Longueur du câble : 7 - 10 m
Que doit on faire du blindage ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par itasoft »

slts,
disons que en courant (4/20 mA) on est censé être moins sensible aux parasites, ceci dit c'est pas obligatoirement des parasites ça peut être du courant enduit ramassé dans le parcours. reste à savoir si c'est un cable blindé une paire torsadée blindage en l'air, qui ne coutoie pas d'autres cable de puissances. ou à proximité de variateurs.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par Jeanmy21 »

Je pense que le cable passe vers de la puissance

Je ne sais pas si le cable est blindé par paire
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par Jeanmy21 »

itasoft a écrit :slts,
disons que en courant (4/20 mA) on est censé être moins sensible aux parasites, ceci dit c'est pas obligatoirement des parasites ça peut être du courant enduit ramassé dans le parcours. reste à savoir si c'est un cable blindé une paire torsadée blindage en l'air, qui ne coutoie pas d'autres cable de puissances. ou à proximité de variateurs.
Le blindage doit être mise à la terre des deux cote ou pas ?
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1254
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par sinced »

Si tu n 'es pas sur de l'equipotentialite des terres, je te conseilerai de ne mettre le blindage a la terre que cote automate.
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: Somachine V3.1 et TM5SAI4H

Message par Jeanmy21 »

Le problème est résolu
On as changé le convertisseur dc boucle de courant
Avec ce convertisseur plus de perturbations
Répondre