Bonsoir,
Je suis en train de mettre en service des capteurs thermocouple de type K avec une carte BMXART0414.
J'utilise pas d'ABE pour la connexion entre le thermocouple et la carte.

Je voulais savoir si on devait utiliser une sonde pt100 qui servirait de compensation (en gros de référenciel de température)
Les valeurs mesurées ne sont pas du tout cohérentes.

Si quelques à quelques infos ou à déjà mis du thermocouple en service je suis preneur d'infos.

Merci
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Thermocouple ART 0414

Message par Ulairi »

Bonjour,

la documentation semble claire sur la nécessité d'utiliser une sonde de compensation externe pour la soudure froide avec cette carte si on ne dispose pas de la compensation interne d'une Telefast ABE :

Image

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: Thermocouple ART 0414

Message par geronimo »

Merci c'est bien ce que je pensais
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Thermocouple ART 0414

Message par maxpeigne »

Je profite du sujet pour poser une question un peu bête: A quoi sert une compensation externe?
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Thermocouple ART 0414

Message par itasoft »

slts,
la question est: " A quoi sert la compensation externe" ou " A quoi sert la compensation " ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Thermocouple ART 0414

Message par Cyril93 »

Salut,
Ça doit etre externe pour la question, pas de mesure par thermocouple sans compensation de soudure froide.

J'ai jamais vu quelqu'un mettre un capteur externe mais ca peux servir pour mettre un capteur etalonnée par exemple ou si on a pas de systeme de raccordement telefast.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Thermocouple ART 0414

Message par itasoft »

slts,

C’est la compensation de la soudure froide par rapport à la variation de la température ambiante

Compensation interne si pas de grosses variation de la température ambiante
Compensation externe si ya variation de la température ambiante
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr