Bonjour,
J'ai récupéré un bout de câble PROFIBUS de 3m j'aimerais en faire un câble pour communiquer entre ma PG et un S7300 en profibus dp.
J'ai donc deux fils un vert que j'ai soudé a la pin 3 de mon 9 broches et un rouge a la pin 8, après test cela ne marche pas j'ai surement oublié un détail. Doit je obligatoirement utiliser un connecteur siemens a la place de mon 9 broches? Manque t'il quelque-chose dans mon câblage ?
Merci pour vos éclaircissements!
Câble PROFIBUS
Re: Câble PROFIBUS
Salut,
Je dirais plutôt vert(A) en 8 et rouge(B) en 3, sinon sur la prise siemens tu vas avoir les LED de diagnostique et l'adaptateur d'impédance en plus
Je dirais plutôt vert(A) en 8 et rouge(B) en 3, sinon sur la prise siemens tu vas avoir les LED de diagnostique et l'adaptateur d'impédance en plus
- steph31
- Forcené des structures
- Messages : 177
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Câble PROFIBUS
Bonjour
Il faut impérativement un connecteur Profibus. Dans ce type de connecteur il y a des résistances de polarisation et de terminaison pour le bus RS485.
Sur le connecteur SUB D9 de la CPU il y a des tension d'alim pour la polarisation du bus et pour l'alimentation d'un câble de prog PC MPI,PPI et DP.
Je vous envoie une doc de brochage d'un port de communication.
https://we.tl/J6AhV08Ydh
@+
Il faut impérativement un connecteur Profibus. Dans ce type de connecteur il y a des résistances de polarisation et de terminaison pour le bus RS485.
Sur le connecteur SUB D9 de la CPU il y a des tension d'alim pour la polarisation du bus et pour l'alimentation d'un câble de prog PC MPI,PPI et DP.
Je vous envoie une doc de brochage d'un port de communication.
https://we.tl/J6AhV08Ydh
@+
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 107
- Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41
Re: Câble PROFIBUS
aie il est strictement deconseillé de souder un cable profibus.......
pour la raison trés simple que la soudure n'est pas une liaison fiable dans le temps surtout pour un cable profibus qui sera regulierement solicité.....
il vaut largement mieux utiliser les tete adapté......
pour la raison trés simple que la soudure n'est pas une liaison fiable dans le temps surtout pour un cable profibus qui sera regulierement solicité.....
il vaut largement mieux utiliser les tete adapté......
Re: Câble PROFIBUS
C'est ce que j'ai fait, çà marche nickel avec le câble adéquat. ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)