Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Modif db

Message par Manelo3481 »

Bonjour tout le monde. Est il possible de modifier un dB.dbw via step7 en run? J'ai essayé de modifier la valeur dans la colonne valeur en cours et chargé le bloc de données dans la cpu mais il ne le prend pas en compte. On doit récupérer l info du hmi mais pas accès au paramètre machine
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Modif db

Message par dehell »

Bonjour,
La modification de la valeur en cours d'un mot d'un DB se fait avec une VAT.
vat.JPG
Cordialement
Manelo3481
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Re: Modif db

Message par Manelo3481 »

Merci d'avoir pris le temps de me repondre
Manelo3481
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Re: Modif db

Message par Manelo3481 »

Re. Quand j'ouvre mon dB via la vat je le visualise sous le format hexadécimal w#16#FFFF alors quand dans le bloc de données il est en mm comment modifier le format hexadécimal et trouvé la valeur souhaitée en mm? Encore merci
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Modif db

Message par jll »

Bonjour,

Dans la VAT changer le type d'affichage 'HEXA' en 'DEC'
Manelo3481
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Re: Modif db

Message par Manelo3481 »

;-))). Merci
Manelo3481
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Re: Modif db

Message par Manelo3481 »

Bonjour. Une dernière question. J'ai beau modifier la valeur du dB dans la Vat en la forçant si j'arrête la machine celle ci reprend sa valeur précédente. Comment faire pour que ce soit permanent?
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Modif db

Message par Cyril93 »

Salut,

Suite à une coupure de courant ?
la variable est surement écrite dans le programme, utilise les références croisées pour voir les accès dessus
Manelo3481
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:06

Re: Modif db

Message par Manelo3481 »

Pas de coupure de courant. Tout simplement quand j'arrête le mode production auto
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Modif db

Message par Cyril93 »

si tu veux envoi moi le programme en MP que je regarde comment est écrite la variable.