Unity pro et vijeo - transfert de variables

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par happyjer »

Je pense que ton problème doit avoir un rapport avec sa, mais a l'instant t je ne vois pas pourquoi tu n'obtient rien :?
toscope
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 27 déc. 2016, 08:33

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par toscope »

bah voilà mon tableau de déclaration des variables, ca te parlera peut etre :/
Fichiers joints
config2.png
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par happyjer »

Oui je me doutais un peu, et si tu essaye avec %I0.1.0 jusque 69 au lieu de %I0.2.0:69 non?
toscope
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 27 déc. 2016, 08:33

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par toscope »

J'ai pas bien compris le 69?
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par happyjer »

%I0.1.0 / %I0.1.1 jusque %I0.1.69
toscope
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 27 déc. 2016, 08:33

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par toscope »

ah, ils vont que jusqu'a 63,

je pourrais mais si c'etait ca, sur ma carte ou j'ai mis %I0.3.0 si je décale ca ferais %I0.2.0, du coup on verrais ceux là (j'ai 4 crates DI : la 2, la 3 et la 4)
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par happyjer »

Oui c'est ce que je venais de me dire.
Peut être quelqu'un d'autre pourras t'aider la je vois pas trop.
toscope
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 27 déc. 2016, 08:33

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par toscope »

Merci quand même :/

du coup si quelqu'un a une idée je suis toujours prenneur :(
toscope
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 27 déc. 2016, 08:33

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Message par toscope »

Bonjour,

Bon j'ai résolu le probleme, si ca arrive quelqu'un voici ce qu'il s'etait passé :

1 : j'avais configuré mes E/S ,en BOOL et non EBOOL, du coup ca lui plaisait pas,
2 : j'avais au moment ou j'ai choisis mes cartes d'E/S selectionné : DDT d'equipement et non topologique, ce qui faisait que je ne pouvais pas déclarer mes variables depuis le tableau des variables.

Maintenant ca marche nickel, 0 erreures et j'ai commencé sur vijeo.

Merci encore de vos coups de main!
Répondre