liaison IP PL7 et Premium

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

liaison IP PL7 et Premium

Message par steph31 »

Bonsoir

J'essaye d'établir une liaison entre un Premium CPU TSX 572623 et mon PC PL7 Pro Via Ethernet, mais je n'y parvient pas.

Je me suis référé a c'est tutos:
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true

http://lyc-augustin-thierry-blois.tice. ... l7_xip.pdf

Dans mon cas:
CPU: Addr XWAY: réseaux 1 , Station2. IP 192.168.1.43

XIP01 Driver:
Station: TSX57 , Addr XWAY: 1.2 , IP: 192.168.1.43

Connexion locale : 1.4

Dans PL7: AP => Defini adresse automate: Driver XIP01 , Adresse {1.2}SYS

Malgré plusieurs possibilité de configuration je ne parvient pas a me connecté a l'automate en Ethernet, j'ai toujours les même message quand je me connecte.
"Impossible d’établir la liaison physique avec l'automate d'adresse {1.2]SYS via le drivers XIP01"

Je précise , j'utilise PL7 Pro sous une Vmare XP, Dans la Wmare je ping l'automate sans problème. Comment faire SVP :?:

Cordialement
Stéphane
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par itasoft »

slts,
tout semble correct,
je présume que coté PC prise RJ45 ethernet ya déjà une adresse IP compatible

[attachment=0]PriseEthernet.JPG[/attachment]
Fichiers joints
PriseEthernet.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par steph31 »

Sur mon PC les adresse s'ont fixe.
Windows 7 : 192.168.1.20

Wmare Windows XP (PL7) 192.168.1.21.

Quand je me met en ligne , le message apparaît instantanément. j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tentation de connexion?
dans driver manager => XIP driver => Test => ICMP ping, je ping bien mon automate .
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par itasoft »

slts,
c'est quoi Wmare ???????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par steph31 »

itasoft a écrit :slts,
c'est quoi Wmare ???????????
Désolé pour la faute, Je voulait parler de VMware Virtual machine.
Je suis sous Windows 7 avec une virtual machine Windows XP ou est installé les logiciel schneider PL7 Pro Unity etc. En conséquence je peux me connecté en IP a un M340 avec Unity sans problème.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par itasoft »

slts,
PL7-PRO et UNity fonctionnent très bien sur Windows 7, pourquoi utiliser le virtual

J’utilise pas de virtual, mais j’ai ouï-dire que la connexion avec l’automate ne fonctionne pas toujours avec le virtual-machine
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par Ulairi »

PL7 pro n'est pas compatible avec Windows 7 64 bits, uniquement avec Windows 7 32 bits, d'où l'utilisation de l'émulateur XP.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par itasoft »

slts,
quelle idée d'acheter un PC avec Windows7 64 bits ? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par steph31 »

J'utilise Windows 7 32 sur mon PC. J'ai tous les sort Siemens installé sur windows 7. J'avais des problème de compatibilité au niveaux des interface de communication. c'est pour cela que j'utilise une virtual machine.
Dans la virtual machine je ping mon automate sans problème.
PierrotJY
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 22 nov. 2015, 19:32

Re: liaison IP PL7 et Premium

Message par PierrotJY »

Bonsoir,

de mémoire dans XIP driver tu peu voir la liste des automates connecté ou accessible ... est-ce le cas pour toi...
Répondre