Unity XOR sur bits E/S

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Unity XOR sur bits E/S

Message par itasoft »

slts,
le XOR sur bits de E/S n'as pas l'air de fonctionner chez moi en simulation, à moins que j'ai un autre problème, qui peut faire un essai pour confirmer ?


(*Défaut retour contacteur moteur 1 *)
Tempo1(IN:=%Q1.0.0 XOR %I0.2.0,PT:=t#2s, Q => %MW99.0);

(*Défaut ouverture/fermeture vanne eau chaude *)
Tempo2(IN:=%Q1.0.1 XOR %I0.2.1,PT:=t#2s, Q => %MW99.1);

(* etc...... *)

(* Mémorise *)
%MW100:=%MW99 OR %MW100;

(* Acquit défaut *)
if re(%I0.3.0) then
%MW100:=0;
end_if;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ludovicB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 31 déc. 2016, 09:44

Re: Unity XOR sur bits E/S

Message par ludovicB »

Bonjour,
chez moi ça fonctionne ( en mode simulation)

par contre, au vue de ton adressage des sorties, as tu bien un deuxième rack sur ton bus automate pour pouvoir utiliser les sorties %Q1.x.y?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unity XOR sur bits E/S

Message par itasoft »

Slts,
Ok, merci,
En fait c’était mon simulateur d’entrées / sorties qui foutait une merde infâme (forçait les entrées)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre