Je ne sais pas si on peut visualiser la bonne instance mais :
(Edit)
Après avoir créé un court programme test, il faut déclarer des nom d'instances du DFB dans les variables.
Dans le programme, les appels au DFB sont renseignés avec les noms d'instance déclarés.
Donc si chaque instance à un nom différent, ont peux visualiser le DFB en double cliquant dessus ou bien avec le "nom d'instance.paramètre" dans la table de vsiualisation d'état.
Pas possible d'après moi de voir l'état particulier d'une même instance de DFB appelée plusieurs fois
à la question :
Pouvez-vous me dire pourquoi dans le DFB le bit du mot "M_vanne[0]:X2 n’était pas activé alors que son "homologue" %MW22520:X2 lui l’était? dans quel circonstance cela est-il possible ?
le DFB doit être appelé plusieurs fois dans le programme avec à chaque fois des paramètres différents :
le %MW22520 dans un cas, un autre mot dans un autre.
La visualisation te montre l'état du paramètre (et non de ton %MW) à un instant 'T' hors, les paramètres changent à chaque appel du DFB.
C'est pourquoi tu ne peux pas être sûr de la visualisation..et que tu as des affichages 'incohérents' d'états