Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par damien1747 »

Bonjour ,
je travaille actuellement sur une nouvelle production et mon travaille consiste à faire la programmation .
Le matériel utilisé est automate M340 et des variateurs ATV31 et ATV32 , mon soucis et que je dois faire remonter les informations comme les défauts (surtension , surcharges moteur etc ... ) ainsi que d'autres informations comme le courant actuel , le couple du moteur etc ... Mais je n'arrive à afficher que le couple . J'ai vu sur quelques documentations que l'on devait utiliser les blocs de fonction ( FFB ) comme le bloc MC_READSTATUS .
Voici les essais que j'ai réalisé sans résultat.
IMG_2703-ConvertImage.jpg
Si besoin je peux fournir d'autres informations
Merci d'avance et bonne lecture :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par itasoft »

slts,
sous quel protocole ? ModBus RTU, Ethernet ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
damien1747
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 15 mars 2017, 10:48

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par damien1747 »

Sous CANopen
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par Bernardo59 »

Salut,

Tu le pilotes ton variateur actuellement ? Tu l'as implanté dans ton Unity ?
melenbihan
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 20 oct. 2015, 21:48

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par melenbihan »

salut,

facile avec du CanOpen et des blocs FFB
1- initialiser la com avec le module CAN_HANDLER
2- allumer l'étage de puissance du variateur avec le module MC_POWER
puis tu as le choix avec tous les autres modules

petite capture d'écran:
2017-03-15 22_18_54-Unity Pro XL _ UNITYV11_DEPAL_G_11_10_16_ - [Gestion_MVT_ATV _ [MAST]].jpg
bon courage
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par Béryl »

Je n'ai jamais utilisé CanOpen ni programmé en FFB.
Quels sont les avantages et inconvénients par rapport à un Var en ethernet ?
Je pose la question, car, j'ai actuellement 3 var en ethernet sur une installation. Ils me pompent 64 mots chacun et j'aurais besoin de récupérer ces mots pour gérer un ou deux ïlots Advantys de plus sous Unity (programme anciennement en PL7-Pro)
Je comptais bêtement passer les var en analogique vu que je ne récupère aucune info de ces var (le programme était fait comme ça), mais je trouve la méthode un peu barbare.
damien1747
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 15 mars 2017, 10:48

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par damien1747 »

Premièrement merci pour vos réponse :D
Bernardo59 a écrit : 15 mars 2017, 21:15 » 15 mars 2017, 21:15

Salut,


Oui les variateurs sont implanté dans unity pro et il fonctionnent parfaitement , le programme en soit est fait ( par un collègue ) , il ne reste plus qu'a faire remonter les informations des variateurs .
melenbihan a écrit : 15 mars 2017, 22:20 salut,

facile avec du CanOpen et des blocs FFB
1- initialiser la com avec le module CAN_HANDLER
2- allumer l'étage de puissance du variateur avec le module MC_POWER
puis tu as le choix avec tous les autres modules

petite capture d'écran:
2017-03-15 22_18_54-Unity Pro XL _ UNITYV11_DEPAL_G_11_10_16_ - [Gestion_MVT_ATV _ [MAST]].jpg
bon courage
Vu que mes variateurs fonctionnent déjà , le module MC_POWER et quand même nécessaire ?
Je fais les tests ce matin et je vous redis ou ça en est ;)

Béryl , désolé mais je ne pourrais pas te répondre la dessus :?
damien1747
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 15 mars 2017, 10:48

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par damien1747 »

J'ai fais des tests , avec le bloc MC_POWER cela ne fonctionnait pas , j'ai donc essayé sans .
Sans titre.png
-Afficher le couple et la vitesse fonctionne
-Je n'arrive pas récupérer le courant ( Bloc MC_READPARAMETER ) ... ET surtout les défauts.
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro

Message par akiraentsaii »

Bonjour, actuellement en train de me battre avec un Lexium en CanOpen (moi c'est le MC_WRITEPARAMETER qui pose soucis), je n'ai pas eu de soucis avec le READ.
Pour ce faire, Pour PARAMETERNUMBER, il faut mettre la référence en Hexa , ainsi que le SUB index. (genre 16#6098), on trouve les réfs dans la doc.
Répondre