Bonjour à tous!
Ici, je dois rédiger un programme pour relever des impulsion sur les entrées %I0.2, %I0.3 & %I0.4 en fonction %FCi sur automate M221.
=> 1 pulse = 0.4 litre & if %MWi>=20 (litres)->%Q0.0:=true.
Comment bien utiliser la fonction FC, svp ?
Merci de toutes aides et bonnes journée! ^^
Azimov.
Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Enregistré le : 13 mars 2017, 08:31
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)
Salut !
Consulte l'aide de So Machine,c'est expliqué..
En gros , une entrée -> un compteur FC
Le compteur peut compter ou decompter (au choix, à configurer dans Programmation/Outils/Objet E/S :Compteur rapides FC
%FCi.V = Valeur courante du compteur
%FCi.P = Valeur de présélection (pou run comptage croissant)
Si Mot Double coché alors prendre
%FCi.VD et %FCi.P
Sur le bloc FC.
Entée IN pour autoriser le comptage
Entrée R pour reset du compteur
Sortie D : =1 lorsque %FCi.V >= %Fci.P
à toi de placer la bonne valeur du nombre d'impulsions dans %FCi.P
Faire un reset..
Puis autoriser le comptage !
une fois le comptage atteint, il faudra refaire un reset !
Consulte l'aide de So Machine,c'est expliqué..
En gros , une entrée -> un compteur FC
Le compteur peut compter ou decompter (au choix, à configurer dans Programmation/Outils/Objet E/S :Compteur rapides FC
%FCi.V = Valeur courante du compteur
%FCi.P = Valeur de présélection (pou run comptage croissant)
Si Mot Double coché alors prendre
%FCi.VD et %FCi.P
Sur le bloc FC.
Entée IN pour autoriser le comptage
Entrée R pour reset du compteur
Sortie D : =1 lorsque %FCi.V >= %Fci.P
à toi de placer la bonne valeur du nombre d'impulsions dans %FCi.P
Faire un reset..
Puis autoriser le comptage !
une fois le comptage atteint, il faudra refaire un reset !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Enregistré le : 13 mars 2017, 08:31
Re: Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)
Bonjour,
Merci à ceux qui m'ont aidés.![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Azimov.
Merci à ceux qui m'ont aidés.
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Azimov.