Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)

Message par LeCycleDAzimov »

Bonjour à tous!

Ici, je dois rédiger un programme pour relever des impulsion sur les entrées %I0.2, %I0.3 & %I0.4 en fonction %FCi sur automate M221.

=> 1 pulse = 0.4 litre & if %MWi>=20 (litres)->%Q0.0:=true.

Comment bien utiliser la fonction FC, svp ?

Merci de toutes aides et bonnes journée! ^^

Azimov.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)

Message par philou77 »

Salut !

Consulte l'aide de So Machine,c'est expliqué..


En gros , une entrée -> un compteur FC
Le compteur peut compter ou decompter (au choix, à configurer dans Programmation/Outils/Objet E/S :Compteur rapides FC
%FCi.V = Valeur courante du compteur
%FCi.P = Valeur de présélection (pou run comptage croissant)
Si Mot Double coché alors prendre
%FCi.VD et %FCi.P



Sur le bloc FC.
Entée IN pour autoriser le comptage
Entrée R pour reset du compteur
Sortie D : =1 lorsque %FCi.V >= %Fci.P

à toi de placer la bonne valeur du nombre d'impulsions dans %FCi.P
Faire un reset..
Puis autoriser le comptage !
une fois le comptage atteint, il faudra refaire un reset !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
LeCycleDAzimov
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 13 mars 2017, 08:31

Re: Relevés d'impulsions (%FCi) sur M221 (Somachine Basic)

Message par LeCycleDAzimov »

Bonjour,

Merci à ceux qui m'ont aidés. :)

Azimov.