Bonjour
Je dois mettre en place un Sofrel S510 qui communique avec un M340 en ethernet.
J'ai donc crée un tableau de variables de lecture et d'écriture. Car c'est informations sont envoyer vers une supervision TOPKAPI.
Mais mon souci est que j'ai rentrée mes variables dans le logiciel SOFTOOLS mais je me rappel plus ou je ne sais pas comment dire que pas exemple la variable TOTO est à %MW0 sur mon M340.
Si quelqu'un connais un peu SOFREL peut-il me donner un peu d'information genre PDF explicatif.
Merci d'avance
[Aide] Sofrel S510
Re: [Aide] Sofrel S510
Bonjour;
tu dois creer une table d'echange au niveau du Softools, dans la carte ethernet double click , tu rajoute ton interlocuteur (m340 dans ton cas) tu definie adresse IP MSR ...
ensuite un click droit >> nouveau et tu choisit lecture ou écriture , tu définie l'adresse de la donné au niveau du m340 et l'espace mémoire ou elle doit être stocké sur S550
tu dois creer une table d'echange au niveau du Softools, dans la carte ethernet double click , tu rajoute ton interlocuteur (m340 dans ton cas) tu definie adresse IP MSR ...
ensuite un click droit >> nouveau et tu choisit lecture ou écriture , tu définie l'adresse de la donné au niveau du m340 et l'espace mémoire ou elle doit être stocké sur S550
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1083
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [Aide] Sofrel S510
Salut.
J'ai 2/3 bricoles pour les sofrel par la
https://www.dropbox.com/sh/x1kxiuj8sif5 ... VyQ5a?dl=0
Mais y'a un moment je j'ai pas pratiqué, je suis un peu rouillé je pense.
J'ai 2/3 bricoles pour les sofrel par la
https://www.dropbox.com/sh/x1kxiuj8sif5 ... VyQ5a?dl=0
Mais y'a un moment je j'ai pas pratiqué, je suis un peu rouillé je pense.
Re: [Aide] Sofrel S510
Ton %mw0 correspond à une lecture de mot modbus de type 3 ou 4 entier 16 bits à l adresse 0 tout simplement.
Pour optimiser ta com il vaut mieux lire le plus d info possible dans un bloc c est a dire lire de %mw0 à %mw20 , et mettre des infos de ton api sur ces derniers.
Pour optimiser ta com il vaut mieux lire le plus d info possible dans un bloc c est a dire lire de %mw0 à %mw20 , et mettre des infos de ton api sur ces derniers.