programmation PL7-Pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
cgerm
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 29 mars 2017, 15:30

programmation PL7-Pro

Message par cgerm »

Programmation Automate MICRO 3722001 langage Ladder
impossible de valider la fonction BTI :
%MW137:=BTI(%MW136)
Le système ne veut pas valider !!!
Qui a une Idée ???
Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: programmation PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
c'est un mot réservé, c'est pour faire quoi exactement ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: programmation PL7-Pro

Message par skip74 »

salut

j'imagine que tu veux mettre cela dans un automate en ligne...
la bibliothèque ne doit pas être chargée dans l'automate d'où l'erreur...

si tu es hors ligne peut-être un problème mémoire....

Le mieux serait peut-être de lire le message qui t'indique pourquoi il ne veut pas valider.... :oops:
Ca devrait éviter d'appeler madame Soleil...

t'es là Mme Soleil

A+
cgerm
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 29 mars 2017, 15:30

Re: programmation PL7-Pro

Message par cgerm »

Ou lire le message qui m’indique pourquoi le système ne veut pas valider ?

Mon Pb : écrire un programme pour passage en automatique heure été/hiver et inversement.
Ce qui pose Pb c’est d’extraire la valeur Binaire %SW52 (format natif BCD)
Je vous joins mon bout de programme.
Merci d’avance Salutations.
G.C.
Fichiers joints
Pl7-pro Progamme été Hiver 3.jpg
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2240
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: programmation PL7-Pro

Message par JC87 »

Bonjour,

BTI ça n'existe pas dans les fonctions PL7-Pro, si tu veut faire une conversion de BCD en entier il faut utiliser la fonction "BCD_TO_INT" qui convertit un nombre BCD 16 bits en entier 16 bits.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
cgerm
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 29 mars 2017, 15:30

Re: programmation PL7-Pro

Message par cgerm »

merci , çà marche !
Répondre