Page 2 sur 2
Re: Différence programme à chaque connexion M221
Posté : 03 sept. 2021, 16:16
par robywan4
Effectivement j'ai vu cette histoire de mémoire volatile sur des doc internet mais je vois pas comment on fait pour transférer le programme dans la mémoire non volatile?
Re: Différence programme à chaque connexion M221
Posté : 03 sept. 2021, 17:08
par Bruce33
robywan4 a écrit : ↑03 sept. 2021, 16:16
comment on fait pour transférer le programme dans la mémoire non volatile?
C'est très simple : quand le programme en mémoire de travail est différent de la mémoire non volatile, le bouton "Sauvegarde" de l'onglet Programmation devient actif. Il suffit de cliquer dessus pour synchroniser la mémoire non volatile (c'est très rapide).
On peut aussi vérifier dans les propriétés du contrôleur que la mémoire est synchronisée.
Re: Différence programme à chaque connexion M221
Posté : 06 sept. 2021, 09:24
par robywan4
D'accord, merci pour ces précisions :

Re: Différence programme à chaque connexion M221
Posté : 14 sept. 2021, 22:11
par Julien64100