[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

ils ont mis des cables long, je regarde pour la longueur maxi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:36 le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?
Aucune idée, probablement pas puisque ça fonctionne!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
Modifié en dernier par itasoft le 31 oct. 2022, 10:50, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:44 Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
Ca explique l'utilisation du bus EIO!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:51 OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
J'ai l'avantage qu'il n'y ai pas de tempo, on verra lorsque je passerai en licence XL comment la conversion se fait...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

disons que avec ma procédure toutes les E/S des racks ne sont pas convertis, voir si avec l'outil de conversion de =S= ça le fait
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

Dans tous les cas je dois refaire l'adressage des entrées/sorties ;)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

Ça va être galère car dans le programme sous « Control expert » il faut remplacer toutes les E/S par la syntaxe RIO Exemple :
Il faut mettre à la mano EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE à la place de %I100.0
il faudrait une moulinette qui fasse ça automatiquement, il se peut que la moulinette de =S= le fait
Modifié en dernier par itasoft le 01 nov. 2022, 17:07, modifié 4 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr