[Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Problème entre M241 et TM3 AI4

Message par philou77 »

Lol,

Ca va sans dire... mais des fois, en le disant, ça va mieux ;)

Bonne chance à ton collègue !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 752
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Problème entre M241 et TM3 AI4

Message par Mantysse »

Hello,

Petit feedback:
Donc ça c'est solutionné en trouvant une erreur de câblage sur l'application.
Dans un coffret de dérivation, Le câbleur à confondu des bornes doubles étages en bornes pontés, avec des borniers double étages sans pontages
Résultat le 24VDC, le 0V et le signal de mesure étaient relié entre eux :mrgreen:
Forcement ça fait mal a la carte

Merci pour vos réponses
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1254
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4

Message par sinced »

j'espere que le cableur va suivre un recyclage. Parceque quand les cartes grilles, c est pas bon pour le patron