Bonjour,
dans notre système l'automate S7-300 communique avec un variateur de vitesse ABB (ACS550) via un réseau profibus (carte profibus RPBA).
Ma tâche est de changer le convertisseur de vitesse ACS550 vers un autre ACS880. donc il faut changer le module de communication profibus RPBA vers FPBA.
Ma question est ce que la fonction profibus de RPBA (dans le programme step7) reste le même avec le module FBPA????
communication entre CPU et un Variateur ABB
Re: communication entre CPU et un Variateur ABB
Bonjour
ABB doit te fournir un fichier GSD correspondant a ce variateur...
ou tu vas le chercher sur leur site si c dispo !!!
ABB doit te fournir un fichier GSD correspondant a ce variateur...
ou tu vas le chercher sur leur site si c dispo !!!
Re: communication entre CPU et un Variateur ABB
Bonjour,
Je trouve le fichier GSD (de module FPBA) sur le site officiel de ABB. Mais mon probléme est quant je change le module RPBA par FPBA , est ce que la fonction "FC" qui assure le changement des information entre API et le variateur ( consigne vitesse , vitesse actuel , courant etc...) pour le module RPBA reste le même avec la nouvelle module FPBA???? ou bien il faut développer une autre fonction !!!
merci pour toutes vos réponses.
Je trouve le fichier GSD (de module FPBA) sur le site officiel de ABB. Mais mon probléme est quant je change le module RPBA par FPBA , est ce que la fonction "FC" qui assure le changement des information entre API et le variateur ( consigne vitesse , vitesse actuel , courant etc...) pour le module RPBA reste le même avec la nouvelle module FPBA???? ou bien il faut développer une autre fonction !!!
merci pour toutes vos réponses.
Re: communication entre CPU et un Variateur ABB
il faut déjà essayer si le fichier GSD correspond au variateur, faut se mettre en ligne en configuration et vérifier que ta station profibus est OK.
le FC que tu procède c'est un programme fait par un automaticien ou livré par ABB ???
Sinon faut essayer!!
ou vérifier que les adresses des zones des variables de communication reste les mêmes avec la doc du constructeur..
le FC que tu procède c'est un programme fait par un automaticien ou livré par ABB ???
Sinon faut essayer!!
ou vérifier que les adresses des zones des variables de communication reste les mêmes avec la doc du constructeur..

