Page 1 sur 2

Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 11:13
par Rezgui
Bonjour,

J ai une entrer analogique 4...20mA sur module AI8 siemens avec cpu1215c , l entrer affiche une valeur meme si n est pas connecter , et parfois elle bascule entre 0 et cet valeur , est ce qu'il ya quelque un qui peut m m'expliquer. Et merci

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 11:24
par itasoft
slts,
si une entrée ana. 4/20mA est en l'air (pas connectée) c'est normal que ça affiche n'importe quoi.

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 11:34
par Rezgui
Bonjour ,merci pour la reponce

En tout j ai 12 signaux, il sont pas en l air , il ya 7 qui affiche zero, les autre qui on d origine sortie des debimetre , parametrer sur 0......1500l/h -----4....20mA , affiche 0 pendant 10 ..20 seconde puis affiche 840 l/ h pendant quelque seconde , et il ya pas de passage de l eau , par contre quand il ya un passage il commence par zero et la mesure augmente normale

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 11:42
par itasoft
slts,
Si les capteurs ne sont pas tous du même type et Si c'est pas des entrées ana. isolées, c'est normal que ça merde

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 11:51
par philou77
Salut !

C'est quoi la technologie des débitmètres qui affichent n'importe quoi sans Débit (ou sans eau, c'est pas pareil)

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 12:17
par Jambe
Comment sont reliés les masses des appareils aussi?

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 14:01
par Rezgui
Debimetre du marque FIP , meme source d alimentation que la cpu.
Cablage : du + vdc du debimetre vers Loop+ du debimetre , puis du loop - vers l entrer analog + , et la masse relié a -VDC du debimetre.

Le debimetre est a effet hall.
Est ce que le fil de terre a un effet s il est branché ou non sur le module analogique ?

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 16:20
par Jambe
Câblage scrupuleusement tel que notice siemens?
Sans titre.gif
Le câble est blindé? Si oui, comment est raccordé le blindage?

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 17:48
par itasoft
slts,
nulle part dans la notice c'est précisé si les voies sont isolées entre elles, apparemment ça serait le cas mais les "teutons" pourraient le préciser.
On s'autorise à penser que la liaison équipotentielle n'est pas été faite sinon ya plus d'isolement.

Re: Signal analogique instable

Posté : 09 nov. 2020, 18:46
par Lorent2
Rezgui a écrit : 09 nov. 2020, 14:01 Debimetre du marque FIP , meme source d alimentation que la cpu.
Cablage : du + vdc du debimetre vers Loop+ du debimetre , puis du loop - vers l entrer analog + , et la masse relié a -VDC du debimetre.
Euh, j'ai du mal à comprendre là ...

C'est un débitmètre à montage 2 fils ou 4 fils (donc actif ou passif) ?