resiter le compteur

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

resiter le compteur

Message par assamer »

bonjours a tous,
Je veux que mon compteurs se resete à zero, dés que le la valeur actuelle de compteur est identique à celle de nombre de cycles, laquelle j'utilise comme mot de Mémoire sur ''MW4''. (VOIR LA PHOTO)
le problème est qu'il n'existe aucun OBJET de ''préréglage de dompteur'' sur Ecostruxure Machine Expert pour reseter le compteur dans autre reseau.
UN GRAND MERCI d'avance pour votre AIDE.
Fichiers joints
tt.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: resiter le compteur

Message par itasoft »

sts,
pas compris, il faut mettre le contact %M9 en parallèle avec le %X1
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

Re: resiter le compteur

Message par assamer »

quand le compteur se mette à zero, il commence à nouveau calculé, c'est comme il a entré dans une boucle infinie.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: resiter le compteur

Message par itasoft »

slts,
si après la RAZ le compteur continu à s’incrémenter c'est que le Grafcet évolue tourne en rond, des passages répétitifs à l'étape %X8
ou est le problème ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1959
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: resiter le compteur

Message par Béryl »

Je ne travaille pas avec SoMachine mais, si tu mets la sortie de ton compteur sur l'entrée S (une entrée Set, je suppose), il doit se verrouiller.
En espérant que l'entrée Reset est prioritaire.
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

Re: resiter le compteur

Message par assamer »

Malheureusement, J'ai pas pu résoudre ce problème avec cette méthode.
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

Re: resiter le compteur

Message par assamer »

je pense que le problème vient pas de %X8 , qui est en faite, une étape du grafcet, dans laquelle le compteur s'incrémente, mais c'est dans le contact qui resete le compteur, qui doit être normalement vrais et il reste vrai dès que la valeur actuelle ''%C0.v" est identique à celle de nombre de cycle ''%MW4", pour empêcher le compteur de s'incrémenter à nouveau.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: resiter le compteur

Message par itasoft »

slts,
si tu fais une RAZ avec le bit %M9 il retombe aussitôt après, vu que %C0.V ne sera plus égal à %MW4
le mieux serait d'expliquer ce que tu veux faire exactement .
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: resiter le compteur

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Je suis du même avis qu'Itasoft.

Il y a un problème avec l'étape %X8. L'entrée CU du bloc de comptage %C incrémente lors d'un front montant (c'est indiqué dans l'aide). Donc cette étape s'active et se désactive en boucle.
Ou alors vous avez utilisé le compteur %C0 plusieurs fois.

Si le fonctionnement du compteur ne vous convient pas, il n'est pas difficile de compter avec un mot %MW... Comme ça vous pourrez compter et mettre à zéro dans des réseaux différents.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: resiter le compteur

Message par itasoft »

Il y a un problème avec l'étape %X8. L'entrée CU du bloc de comptage %C incrémente lors d'un front montant
-------
Pour information. le front se fait à l’intérieur du bloc, donc %X8 c'est bon
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre