Page 1 sur 1
TSX NANO
Posté : 05 août 2021, 11:02
par dave18
Bonjour,
je suis en train de convertir un projet nano et j'aimerais comprendre l'instruction suivante :
%MW60 := %KW0[%MW48]
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance,
Cordialement
Re: TSX NANO
Posté : 05 août 2021, 11:54
par Béryl
C'est de l'adressage indexé.
Si %MW48 vaut 3 alors %MW60:=%KW3.
Re: TSX NANO
Posté : 05 août 2021, 11:55
par ProfnovA
dans mw60, on met la constante kw0 indexée du mw48
- si mw48=5, on met kw5
- si mw48=22, on met kw22
Re: TSX NANO
Posté : 05 août 2021, 13:03
par dave18
Ok merci à tous
Re: TSX NANO
Posté : 05 août 2021, 14:24
par dave18
Savez-vous comment je peux faire cette même instruction en Siemens avec un S7-1200 par exemple ?
Merci à vous,
Cordialement
Re: TSX NANO
Posté : 06 août 2021, 08:48
par itasoft
slts,
Si le programme du NANO est gros, ci dessous la procédure pour faire la conversion automatique pour migration vers un M221
------clic dessus pour zoom-----------
Re: TSX NANO
Posté : 06 août 2021, 09:17
par Vicnnet
dave18 a écrit : ↑05 août 2021, 14:24
Savez-vous comment je peux faire cette même instruction en Siemens avec un S7-1200 par exemple ?
Merci à vous,
Cordialement
Avec un S7-1200, tu peux le programmer de cette manière :
Re: TSX NANO
Posté : 06 août 2021, 11:33
par itasoft
Slts,
Préciser que la taille du tableau = le nombre de constantes KW déclarées dans le NANO
Et il faut mettre en valeurs de départ les valeurs contenues dans les constantes KW du Nano
Ceci dit, ya pas de constantes chez les « teutons » ?
Re: TSX NANO
Posté : 06 août 2021, 13:09
par philou77
Re !
itasoft a écrit : ↑06 août 2021, 11:33
Ceci dit, ya pas de constantes chez les « teutons » ?
Pas besoin, il y a les DB !!