Page 1 sur 1
Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 23 sept. 2021, 17:51
par Sly
Auriez-vous une idée de comment récupérer les données d'un relais de sécurité sick flexi-soft équipé d'une passerelle GMOD sur un API M340 en modbus TCP ??
Merci par avance pour votre aide, cordialement,
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 23 sept. 2021, 18:51
par itasoft
slts,
es que la passerelle accepte les requêtes ModBus TCP/IP ???
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 23 sept. 2021, 18:55
par DurandO
Bonjour,
je ne connais que le
pnoz et son soft.
En cherchant un peu j'ai trouvé cela :
https://cdn.sick.com/media/docs/4/84/284/operating_instructions_flexi_soft_gateways_in_flexi_soft_designer_en_im0078284.pdf
Ton module
GMOD doit se paramétrer avec le logiciel
Flexi soft.
Bon lecture.
Durand.O
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 23 sept. 2021, 21:56
par Sly
itasoft a écrit : ↑23 sept. 2021, 18:51
slts,
es que la passerelle accepte les requêtes ModBus TCP/IP ???
Oui tout à fait d’ailleurs j’arrive à lire les mots que je veux avec des lecteurs de trames modbus tcp en Poit à y le mot à l’adresse voulu !! Juste je n’arrive pas à les récupérer sur le M340
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 23 sept. 2021, 22:38
par itasoft
sts,
ni avec la requête READ_VAR ?
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 24 sept. 2021, 06:45
par Sly
itasoft a écrit : ↑23 sept. 2021, 22:38
sts,
ni avec la requête READ_VAR ?
Et non
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 24 sept. 2021, 07:57
par DurandO
Bonjour,
Sly a écrit : ↑24 sept. 2021, 06:45
itasoft a écrit : ↑23 sept. 2021, 22:38
sts,
ni avec la requête READ_VAR ?
Et non
Vérifier que l'adresse IP et masque API sont compatibles avec IP du GMOD.

Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 24 sept. 2021, 08:53
par JC87
Bonjour,
Est que tu as le logiciel Flexi Soft pour avoir l’accès à la passerelle ? Parce que selon la configuration qui est faite dedans l'automate peut être client ou serveur.
j'ai travaillé il y a quelques années sur une application avec ce contrôleur et cette passerelle SICK et tout se faisait dans la passerelle. Il n'y avait aucune programmation dans l'automate et c'était plutôt simple à mettre à œuvre dans mon souvenir.
JC
Re: Récupérer les données d'un relais de sécurité SICK sur M340
Posté : 24 sept. 2021, 12:26
par itasoft
slts,@JC87
effectivement si l'automate n'est pas CLIENT c'est à la passerelle d'écrire dans l'automate